1、注意回弹法检测的适用条件
①、 回弹法测强度的误差比较大,因此对比较重要的构件或结构物强度检测必须慎重使用。
②、 符合下列条件的混凝土才能采用全国统一测强曲线进行测区混凝土强度
换算。
③、 混凝土采用的材料、拌合用水符合现行国家标准。 ④、 采用普通成型工艺。
⑤、 采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的钢模、
木模及其他材料的模板。
⑥、 自然养护或蒸汽养护出池后经过自然养护7d以上,且混凝土表面为干
燥状态。
⑦、 龄期为14~1000d,抗压强度为10~60Mpa。
2、测试前必须进行回弹仪的率定试验(在仪器行业,对仪器的校准测定称为率定。即校准、标定。)回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有性能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2 的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2 ,否则回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。因此,在大批量检测时,应随身携带标准钢砧,以便随时进行率定检测,适时更换,从而保证检测结果的精确性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19
16个点为一组,数据处理是去掉最大和最小值2个,保留12个有效数据,平均数对应碳化深度值 得出的数据为回弹强度值。如果是泵送的话还有一个泵送数据,买回弹仪的时候说明书里都有。本回答被提问者采纳