十万火急!!!工民建施工高手请进

你们好!小弟刚做施工不久,就碰到一个棘手难题,工地上刚支完基础模板不久接着就下了快一个星期的瓢泼大雨,情况不见好转。档土坡大面积塌方···一个劲的排水水位不见下降,刚做的条基还有其他楼的桩承台全泡在水里!!!这些没考虑到的天灾会导致基础因为长时间浸泡在水里达不到预定的强度吗?具体的补救应对措施有那些?急!
都是民用7层住宅楼。两栋房子是桩基础且已经做好承台了,桩是机械钻孔灌浆的。条形基础的楼地基是天然土夯实.碎石混泥土的垫层,工程所在地南昌郊区。基础都在前些天做好,有部分未完成,由于大雨都停工了

1、基础混凝土强度不会因为泡在水中就达不到预定的强度。
2、除了正常降水,没有其他好法。
3、要注意不能让周边的水进入施工基坑。
4、如果混凝土在浇灌后达到初凝以后,受水浸泡,不会对混凝土强度产生影响,但是可能对地基或基层的地耐力产生影响。如果是桩基,应该影响不大。可以不必担心。

注意一点:条基受到水浸泡后,可能出现类似提前拆模的现象。即模板支撑系统受到了影响。

补充:要正常降水,不应采用坑内排水。以免扰动持力层。对于桩基也要慎重。
不要急着施工,注意查看边坡和桩基的标高、位置等。
可以征求设计人员意见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-14
为了更好地回复你的问题,有些情况需要你补充说明一下:
1、据你所述“刚支完基础模板不久接着就下了快一个星期的瓢泼大雨”、“刚做的条基”,这两种描述有冲突,想请你落实,到底做没做基础?
2、地基是选用的天然地基呢?还是复合地基?亦或桩基?桩基是什么桩?
3、地基土性质?
4、基坑设计深度及其它有关边坡支护方面的情况?
5、上部结构类型?建筑层数?
6、你所处的地区?
7、基础设计的保险系数预留情况?
等等,上述情况不明,不好准确回复,还请加以补充说明。

看到你的补充说明了。
一、对已经成桩后的承台部分,因其持力层深处,所以本次泡槽不会对其有什么大的危害。
二、因为你采用的是天然土夯实的地基,估计地基土不会是粘性土,再加上楼层较低且垫层已经做完,所以危害也不会太大。
三、由于你的垫层已经结束,所以相对而言不能严格定义为“泡槽”,其危害肯定有,但不是致命的。
四、你的补救措施有二:
1、排水,
2、尽快施工。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-14
如果是桩基础的话,没有事情;混凝土泡在水里并不影响其强度增长