第1个回答 2010-04-24
一般来说,如果是承受静压力,考虑到安全系数,混凝土强度达到C20以上,每平方厘米可以承受100公斤力。
看来你已经做完台子了。需要你提供台子的长、宽、高,施工混凝土的强度等级,水泥品种规格,是否使用矿物掺合料。这些因素对混凝土早期强度都有影响的。
我可以帮你判断,因为我所在的天津差不多也是这个气温。
第2个回答 2010-04-20
你所谓的承重是什么概念?如果是达到预期强度(100%)的话你可以自已算,每天的平均温度累加,达到600度/天时就达到100%强度了。
一般浇砼前要是想尽快承重的方法很多,加点速凝剂、使用快干水泥等都行,但是浇完了再想早凝的话就不太可能了,如果是薄型结构(片状或筒状)的还可以使用蒸气养护,但你所说的是大型块状结构,外部蒸养无法有效的作用到内部。所以建议你还是等吧。
第3个回答 2010-04-20
一般是28天,模板在7天后可以拆除.(这种大面积的混凝土现浇特别需要养护好)
第4个回答 推荐于2017-09-05
混凝土承重时间:需要看承受多重!一般安装的设备不是设计的最大荷载(特别是容器)。
混凝土强度增长除了与时间有关外,还包括以下因素:水泥标号性能,环境温度,养护措施以及混凝土是什么结构等。
混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
混凝土硬化后的最重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护,都直接影响混凝土的强度。混凝土按标准抗压强度(以边长为150mm的立方体为标准试件,在标准养护条件下养护28天,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度)划分的强度等级,称为标号,分为C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95、C100共19个等级。混凝土的抗拉强度仅为其抗压强度的1/10~1/20。提高混凝土抗拉、抗压强度的比值是混凝土改性的重要方面。