发电机,变压器有哪些主保护

请问发电机.变压器.电动机有哪些主保护?后备保护不要答,答主保护
发电机33MW,变压器2000KVA,10KV,过流保护也是主保护吗?????应该是做为后备保护吧,请继电保护专人回答!

变压器的不正常工作状态主要有:过负荷、外部短路引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;油箱漏油引起的油面降低;或冷却系统故障引起的温度升高等。 此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。针对以上情况,大型变压器一般采用以下几种保护方式:

保护方式

    瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。

    差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。

    过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。

    零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。

    过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。

    过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-21
发电机:过流、速断、差动、接地、失磁、温度
变压器:过流、速断、差动、瓦斯、温度
电动机:过流、缺相、温度本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-21
变压器主保护有:速断 过流 轻瓦斯 重瓦斯 温度 过负荷
第3个回答  2010-04-21
熔断器,空气隔离开关等
第4个回答  2010-04-24
问题是你的发变容量多大(电压等级)?