漏气导致罐中水多气少无压力,水打不出来,检查罐体头部、底部有无漏气现象,
空气开关有无异常,如果只是单纯罐这边的问题,好解决!把故障消除,罐体
内水在底部放完即可重新正常上水!另外最好再检查一下屋内的管路有无漏气漏水现象,如果是暗管,就比较麻烦,只有夏天才能判断出来,因为夏天漏水的暗管会返潮渗出水珠泵中存不了那么多的空气。你这是用
电接点压力表控制的给水。原因1:管道当中存有大量的空气,一般在试水的时候会这样,,把空气逐渐放掉就好了。2:泵的功率小,流量不够,刚把水送上去,有人用水就都放掉了,压力就降下来,到压力表的下限指针,电路接通,水泵运转。解决方法:换大功率水泵。3;没有储水装置,用电接点压力表控制的无塔给水设备,应该有储水设备----压力罐。用它来储水储存能量。4:整个系统当中有较大的泄露,降压这么大,如果有,应该很明显。5:电接点压力表或压力控制器损坏。漏气导致罐中水多气少无压力,水打不出来,检查罐体头部、底部有无漏气现象,空气开关有无异常,如果只是单纯罐这边的问题,好解决!把故障消除,罐体内水在底部放完即可重新正常上水!另外最好再检查一下屋内的管路有无漏气漏水现象,如果是暗管,就比较麻烦,只有夏天才能判断出来,因为夏天漏水的暗管会返潮渗我家的
潜水泵是扬程45米的水泵,无塔供水器在1楼,离地面11米左右,当无塔供水器抽满水,无塔供水器达到设定压力时,无塔供水器自动断电,就在断电时,总电源带漏电保护的空气开关会自动跳闸断电,请问是啥原因。谢谢!出水珠