消防弱电一个回路中,信号线不接地不短路,一接在隔离

如题所述

隔离器的负荷容量有限的,通常单个隔离器宜带50--80个探测器,规范规定是32个,当一个回路的设备接在一个隔离器上时,隔离器动作的可能性很大。建议分区域增加设置隔离器,这样就可以解决问题了。追问

我这一个回路就一个隔离模块,其它回路都正常,我用的是松江的设备,最多能带252个点

追答

这种情况我经常遇到,你可以试一下将一个回路分为两个区域,用两个隔离器带,这样就可以了。设备在启动时的负载过大,就会导致隔离器动作,或者先断开一半试一下,然后再接另一半。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-09
更换短路模块试试追问

更换过了,还是那样,有没有可能回路中其他模块坏了,给他电,就短路