燃气管道,外墙管道试压多少压力?

如题所述

《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2 强度试验:8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。8.2.5 强度试验应符合下列要求:1 在低压燃气管道系统达到试验压力时;稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;2 在中压燃气管道系统达到试验压力时。稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少于1h。观察压力计量装置,无压力降为合格;3 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时,应在达到试验压力的50%时停止不少于15min,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可继续缓慢升压至试验压力并稳压不少于1h后,压力计量装置无压力降为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-23
燃气管道,外墙管道试压多少压力?天燃气管道试压施工措施(从打压准备到泄压完毕,全过程图文介绍)
LNG行业信息
2019-09-20
关注
注意:为方便燃气行业从业人员交流、资料分享等,燃气资讯微信平台特建立QQ群:318682972,欢迎加入!

天燃气管道试压,根据设计图纸要求并结合现场实际情况,一般分段进行本工程的强度和严密性试压工作。选洁净水作为试压介质。下面以大管径长输天燃气管道试压简述

1施工程序



2准备工作

2.1试压方案编制

(1)分段清管和分段试压应在管道下沟回填完成后进行。

(2)施工前应依据设计要求及规范规定并结合工程现场实际情况,编制清管、试压施工方案,报监理审批。

(3)管道清管、试压施工方案应包括以下内容:工程概况、试压介质的选定、试压设备的选定、试压段落的划分、施工程序、施工方法和关键施工技术措施、质量标准、安全环保措施、进度计划、劳动组织、施工暂设与措施用料明细、试验段纵断面图、施工现场平面布置图。

2.2计量器具校验

(1)试压用的压力表、压力天平、压力和温度记录仪、流量计等计量器具必须经法定计量部门校验合格,且必须在有效期内使用。

(2)压力表的量程为试验压力的1.5倍左右,表盘直径不应小于150mm,最小刻度不应大于每格读数0.1Mpa。

(3)每段试压时的压力表不应少于2块,分别安装在试压管段的首末端。试压管段的首端还应安装一个压力自动记录仪和压力天平。管段压力读数以压力天平为准。

(4)温度记录仪分别安装在试压管段的首末端及中间。

2.3试压头预制

(1)试压头由椭圆封头、短节、阀门及接管等组成。示意图如下,其中试压头A为上水端,图B为排水端。



试压头A示意图

图中:1-汇管(DN200);2-打压车接管(DN50);3-压力表接管(DN15);4-压力天平接管(DN15);5-压力记录仪接管(DN15);6-温度记录仪(DN15);7-椭圆封头;8-短节;9-清管器。



试压头B示意图

图中:1-压力表接管(DN15);2-压力记录仪接管(DN15);3-温度记录仪接管(DN15);4-跨接管(DN150);5、6-压风车接管(DN50);7-椭圆封头;8-挡板;9-清管器;10-短管。

(2)椭圆封头材质应与主管线材质相当,厚度满足试验压力要求,短节规格与试压段管线相同。

(3)试压头使用前应单独进行强度试验,强度试验压力为设计压力的1.5倍,稳压2小时,无泄漏、无爆裂为合格。

2.4收发球筒预制

(1)发球筒制作:

发球筒由短管、大小头、封头、压力表接管、压风车进气管等组成。其中短管规格与试压段管线规格相同。

距发球筒管道前端0.8m顶部开一个φ50mm的孔,作为第一进气孔,在装球体管道前端1.8m处顶部开一个φ50mm的孔,作为第二进气孔。