国证施工员考试内容

如题所述

 1、 试论述闪光对焊的质量检查要求。(10分)
  2、 论述无粘结预应力筋混凝土的生产原理。(5分)
  3、 试述混凝土试样的取样制度。(10分)
  4、 说明全站仪对中的步骤。(10分)
  5、 PDCA循环具体分为哪八个步骤。(10分)
  6、 论述电渣压力焊接头的质量检查要点。(10分)
  7、 简述人工挖孔桩灌注桩施工工艺。(10分)
  8、 论述混凝土浇注工作的一般要求有哪些。(10分)
  9、 某厂房采用钢结构,钢屋架采用普通螺栓连接,请问永久性的普通螺栓连接有何规定。(10分)
  10、论述使用插入式振动器时振动的操作要点。(10分)
  11、论述钢筋的代换方法。(5分)
  12、说明多层建筑物高程传递的方法和要求。(10分)
  13、工程质量验收分为过程验收和竣工验收,其程序及组织包括哪些(10分)
  14、附着自升式起重机位置的确定有何要求。(10分)
  15、简述钢筋直螺纹套筒连接的加工及安装施工工艺。(10分)
  16、说明砖砌墙体施工工艺。(10分)
  17、论述钢结构工程的施工组织设计主要内容。(10分)
  18、什么叫建筑物放线。(10分)
  19、试述模板配板设计要求。(10分)
  答案
  1、 闪光对焊完毕应对全部接头进行外观检查,并抽样进行机械性能检验。外观检查要求接头具有适当的镦粗和均匀的金属毛刺;钢筋表面没有裂纹和明显的烧伤;接头的弯折不得大于4°;钢筋轴线偏移不得大于0.1倍的钢筋直径且不大于2mm。
  2、 在浇筑混凝土前在预应力筋(钢丝、钢绞线)表面涂润滑涂料并包裹,按设计要求把预应力筋铺设好后,直接浇筑混凝土。待混凝土达到设计要求强度后,再行张拉。并依靠其两端的锚头锚固在构件上。
  3、 (1)用于检查结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土的浇筑地点随机见证 取样制作;
  (2)每拌制100盘且不超过100m³çš„同配合比的混凝土,其取样不得小于一次;
  (3)每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次;
  (4)对现浇混凝土结构,每1现浇楼层同配合比的混凝土,其取样不得少于1次,同1单位工程每1验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于1次;
  (5)当一次连续浇筑超过1000m³æ—¶ï¼ŒåŒä¸€é…åˆæ¯”的混凝土每200m³å–样不得少于1次。
  4、(1)使三角架大致水平,目估初步对中;
  (2)转动光学对中器目镜调焦螺旋,使标志(小圆圈或十字丝)清晰,转动物镜调焦螺旋,使地面点清晰;
  (3)旋转脚螺旋,使地面点的像位于中标志中心(小圆圈内),此时,基座上的圆水准器气泡已不居中;
  (4)伸缩三角架的相应架腿,使圆水准器气泡居中,再旋转脚螺旋,使水平度盘水准管在相互垂直的两个方向气泡都居中;
  (5)从光学对中器中检查对中标志与地面的对中情况,若有偏差,可略松连接螺旋,作微小的平移,使对中误差小于1mm。
  5、(1)分析现状找出问题;
  (2)分析各种问题产生的原因和影响因素;
  (3)找出主要的影响因素;
  (4)针对主要影响因素制订措施,提出工作计划并估计效果;
  (5)执行措施和计划;
  (6)检查采取措施后的效果;
  (7)总结经验,制订相应的标准或制度;
  (8)提出尚未解决的问题,转入下一个PDCA循环中解决。
  6、钢筋电渣压力焊接头的质量检查包括外观检查和机械性能试验。接头要求焊包均匀,突出部分至少高出钢筋表面4mm,不得有裂纹和明显的烧伤缺陷;接头处钢筋轴线的偏移不超过0.1倍的钢筋直径,同时不得大于2mm;接头弯折不得超过4°,凡不符合外观要求的钢筋接头,应将其切除重焊,机械性能试验应按规定要求抽取试样进行并符合规范要求。
  7、放线定位、测量控制、开挖土方、扎护壁钢筋、支设护壁模板、设置操作平台、浇筑护壁混凝土、拆除模板继续下一段的施工、验孔浇筑混凝土垫层、钢筋笼制作就位、排除孔底积水,灌注桩身混凝土。
  8、混凝土的浇筑应连续进行以保证混凝土的整体性;应有低处往高处分层浇筑;在浇筑竖向结构前,应现在底部填以50mm—100mm厚于混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;浇筑中不得发生离析现象;当浇筑高度超过3m时,应采用串筒、振动导管使混凝土下落,分层下料、分层捣实;应常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、移位时,及时采取措施进行处理;浇筑后,必须保证混凝土均匀密实,充满模板整个空间;新、旧混凝土结合良好;拆模后,混凝土表面平整光洁。
  9、永久性的普通螺栓连接应符合下列规定:每一个螺栓端部得垫2个级以上的垫圈,并不得采用大螺母代替垫圈,螺栓拧紧后,外露螺纹不应少于2个螺距,螺栓孔不得采用气割扩孔。
  10、(1)应将振动棒垂直插入混凝土中,为使山下层结合成整体,振动棒插入下层的深度不应小于5cm。
  (2)振动棒插点间距要均匀排列,一面漏振,振实普通混凝土的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,捣实轻骨料混凝土的移动间距,不宜大于其作用半径,振捣器于模具的距离不应大于其作用半径的1/2,并避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋件等;
  (3)各插点的布置方式有行列式于交错式两种;
  (4)振动棒在各插点的震动时间应视混凝土表面呈水平不显著下沉,不在出现气泡,表面泛出水泥浆为止。
  11、施工过程中如果遇到钢筋品种或规格与设计要求不符时,需先征得设计单位同意,按等强度代换和等面积代换代换钢筋。
  12、多层建筑物高程传递一般采用钢尺沿外墙、边柱和楼梯间隙向上竖直量取,把高程传递到施工层面上,用这种方法传递高程时至少在建筑物三处位置向上传递,以便于相互校核,同时要用水准仪检查传递上来的同一层面的几个高程点是否在同一水品面上,其误差不应超过±3mm,也可利用施工现场的水准点,采用水准仪测量的方法,借助钢尺或钢丝将高程传递到施工层面上。
  13、施工过程中,隐蔽工程在隐蔽前通知建设单位或工程监理进行验收,并形成验收文件;分部分项工程完成后,应在施工单位自行验收合格后,通知建设单位或工程监理,重要的分部分项应请设计单位参加验收;单位工程完工后,施工单位自行组织检查、评定,符合验收标准后,向建设单位提交验收申请;建设单位收到验收申请后,应组织施工、勘察、设计、监理单位等方面人员进行单位工程验收,明确验收结果,并形成验收报告;按国家现行管理制度,房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后,尚需在规定时间内,将验收文件报政府管理部门备案。
  14、应考虑塔机的起重半径与起重量均能很好的适应施工需要,并留有充足的安全余量;要留有环形通道,便于安装辅机和运输塔机的车辆进出施工现场;应靠近工地电源变电站;附近若有其他的塔机时,要注意其安全工作面的划分和相互间的配合,并防止干扰;确保工程竣工后仍留有充足的空间,便于拆卸和将部件运出现场等要求。
  15、直螺纹连接制作工艺为:钢筋端镦粗→在镦粗段上切削直螺纹→利用连接套筒对接钢筋。钢筋直螺纹加工必须在专业的锻头机床和套螺纹机床上加工。安装时,首先把连接套筒的一端安装在待连接钢筋端头上,用专用扳手拧紧到位,然后用导向夹钳对中,将夹钳夹紧连接套筒,把接长钢筋通过导向夹钳中对中,拧入连接套筒内,拧紧到位即完成连接。
  16、超平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌砖、勾缝及检查砌体等。
  17、计算钢结构构件和连接件数量;选择吊装机械;确定流水施工程序;确定构件吊装方法;制订进度计划;确定劳动组织;规划钢构件堆场;确定质量标准、安全措施和特殊施工技术等。
  18、建筑放线是指根据已测好的定位轴线,详细测设建筑物内部各细部轴线焦点位置,并用小木桩(桩顶钉小钉)标志出来,叫中心桩,再根据中心桩位置用白灰洒出基槽边界线。
  19、(1)绘制模板放线图 模板放线图就是每层模板安装完毕后的平面图。
  (2)绘制模板配板图 根据已画出的模板展开图,选用最适当的各种规格的模板布置在模板展开图上。
  (3)根据模板放线图画出各构件的模板展开图 展开图的画法,一般是从结构平面图的左下角开始,以逆时针方向将构件模板面展开,以箭头表示展开方向。
  (4)根据配板图进行支承件的布置。
  (5)列出模板和配件的规格和数量清单。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考