冷却塔可以降温的程度,主要取决于冷却塔的类型、结构、填料、风机、水泵等部件的设计和选择,以及水的流量、进水温度、出水温度、湿球温度等参数的影响。一般来说,冷却塔可以将水温降低到接近湿球温度,即大气中最低的温度,从而提高冷却效果。湿球温度与干球温度(即我们通常感觉到的温度)之间的差值,称为湿差。湿差越大,说明空气越干燥,冷却塔的降温效果越好。湿差越小,说明空气越潮湿,冷却塔的降温效果越差。一般情况下,湿差在5℃~10℃之间1。因此,冷却塔可以降温的范围,大约在5℃~10℃之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10
通常对于民用冷却塔来说,标准塔型在设计时将进水温度设置为三十七度,出水稍微低一点,是三十二度,所以两者之间的温差是五度;而而对于工业用冷却塔设计工况一般分成好几个档,包括三十二到四十度、三十三到四十三度、四十五度到六十五度等,所以进出塔温差一般在八到二十度之间。---腾嘉冷却塔
第2个回答  2018-03-09
因为水分蒸发的时候要吸收大量的热量,这个叫汽化潜热
以水为例: 将1公斤饱和水加热,全部变为干饱和水蒸气所吸收的热量叫汽化潜热。汽化潜热随压力升高而减少。汽化潜热的单位为“焦/千克(J/kg)”。 例如:在3.92兆帕绝对压力下,水的汽化潜热为1718 x 10^3焦/千克,在9.81兆帕绝对压力下时,水的汽化潜热就变为1328 x 10^3焦/千克了
这个概念就是湿球温度的概念,冷却塔的最大冷却能力就是把水温降到无限接近湿球温度。

根据当地湿球温度决定,出水温理论可以无限接近湿球温度,但实际情况出水温度与湿球温度之间存在1.5度的逼近温度,也就是说,当地湿球温度为28,出水温度最低可降到29.5度!本回答被网友采纳
第3个回答  2018-05-23

满流量运载可以降5℃左右。

当需要降更大的温度时,可以考虑适当的增加冷却塔的吨位,增加水循环次数。也就是说你20m³/h的流量,选择流量为20m³的冷却塔的话就只能降5度,如果选择流量为40m³/h的冷却塔的话就可以降8度左右,需要提醒你一点的是这个吨位的增加和降的温度是不成正比的,也就是说温度越高,降得越多,当温度过低时,那么增加冷却塔吨位也没有太大的效果的

冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。

冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。

本回答被网友采纳
第4个回答  2018-03-09

理论上来说冷却塔可以把进水温度降到与当地湿球温度相同(湿球温度你可以在百度上查到)。

你说冷却塔可以降温多少度。

塔的填料或盘管所能承受的最高温度-当地湿球温度=冷却塔降低的温度。