MT开关组成的双电源系统,旋钮处在AUTO位置,接好线路后当UN合闸,UR给电的同时,UN会分闸再合闸一次,出了分励,合闸之外还有失压线圈? ur灯闪烁说明备用电源没接或者没电

原因处在失压线圈部分,正常的接线应该是将失压回路接到主回路上,不应该通过控制器取电压信号。因为控制器的容量是有限的里面的电容和电池在充电放电过程中,特别是在储能电机储能的时候会拉低内部电压,失压线圈会检测到低电压信号从而使UN跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-24
un是一路电源指示灯,如果一路电源正常,un指示灯常亮,如果一路电源异常,un指示灯熄灭或闪烁。
non是一路电源合闸指示灯,如果一路电源合闸了,那么non指示灯常亮,如果一路分闸了,那么non熄灭。
ur 是二路电源指示灯,与un的作用是一样的。
ron 是二路电源合闸指示灯,与non的作用是一样的。