后张法预应力简支箱梁压降后钢绞线滑丝怎么处理?

后张法简支箱梁长度32.6M,压降后24小时出现滑丝,但已完成灌浆工序,现在怎么处理?
张拉后割完钢绞线和压浆后都没有出现任何问题,但是就是在凿毛时蹦的一声,整个一束钢绞线整体滑丝

也想知道,我想应该重新做吧。我们工地三座预制厂房都没出现这种情况。这应该是张拉预应力工人操作问题。 我刚才问了我们的总工和总监,意见都是:退锚后重新张拉。 施工过程中,应按照规范规程严格把握每一道施工工序,特别要重视产品的选购环节。一旦出现滑丝现象,宜优先考虑退锚重新张拉方案,同时要注意对滑丝原因进行分析。如果滑丝现象十分严重,则应考虑材料方面的原因。如果材料的质量存在问题,则应更换所有的相关材料,并重新实施预加力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-06
第2个回答  2013-01-26
这种情况很有可能是当时张拉时管道堵塞或某一位置摩擦力过大,张拉后敲击震动,钢束突然贯通引起的,已经压浆24小时了,基本没辙,可以将该梁放置在非主要受力区,或者降级使用或报废吧