11问答网
所有问题
后张法预应力简支箱梁压降后钢绞线滑丝怎么处理?
后张法简支箱梁长度32.6M,压降后24小时出现滑丝,但已完成灌浆工序,现在怎么处理?
张拉后割完钢绞线和压浆后都没有出现任何问题,但是就是在凿毛时蹦的一声,整个一束钢绞线整体滑丝
举报该问题
推荐答案 2010-03-14
也想知道,我想应该重新做吧。我们工地三座预制厂房都没出现这种情况。这应该是张拉预应力工人操作问题。 我刚才问了我们的总工和总监,意见都是:退锚后重新张拉。 施工过程中,应按照规范规程严格把握每一道施工工序,特别要重视产品的选购环节。一旦出现滑丝现象,宜优先考虑退锚重新张拉方案,同时要注意对滑丝原因进行分析。如果滑丝现象十分严重,则应考虑材料方面的原因。如果材料的质量存在问题,则应更换所有的相关材料,并重新实施预加力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FSF7278Pv.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-10-06
第2个回答 2013-01-26
这种情况很有可能是当时张拉时管道堵塞或某一位置摩擦力过大,张拉后敲击震动,钢束突然贯通引起的,已经压浆24小时了,基本没辙,可以将该梁放置在非主要受力区,或者降级使用或报废吧
相似回答
梁
体压浆时,锚垫板有
滑丝
,端头的真空帽安不上,浆体可以压完孔道但无法...
答:
钢绞线穿放前应清除孔道内杂物, 钢绞线穿入梁体后应尽快张拉, 停放时间不能超 过 48 小时
,否则应采取防锈措施.预应力钢绞线束穿后,应对所有波纹管进行检查,有破 损或密封不严处应采取措施处理或更换,以免砼浇筑过程中漏浆,堵塞管道,影响预应力钢 绞线张拉和孔道压浆.在浇注混凝土时,在混凝土初凝前设专人随时拉...
大家正在搜
装配式预应力混泥土后张法简支箱梁
后张法预应力16米箱梁张拉数值
后张法预应力混凝土箱梁
后张法预应力小箱梁施工方案
后张法预应力箱梁施工工艺流程
后张法预应力小箱梁
预应力简支小箱梁梁桥
后张法箱梁不张拉对梁板有影响吗
20米预制箱梁后张法张拉顺序
相关问题
在什么条件下有砟轨道后张法预应力简支箱梁应按夏季施工处理
预应力张拉中钢绞线的断丝及滑丝如何理解
31.5m后张法简支箱梁张拉过程中的钢绞线回缩问题?
如何理解“预制无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)”这...
预应力张拉时怎么确定钢绞线是否滑丝
预应力钢绞线张拉完成后有一个钢绞线滑丝,放张后钢绞线还能不能...
桥梁形式中“后张法预应力混凝土预制简支箱梁里面的预应力是怎么...
后张法预应力混凝土简支箱梁在终张拉前,梁体混凝土应符合哪些条...