三菱fx0nplc开机PROG-E闪烁诊断出6401参数错误,用参数检查参数没错误怎么解决?
但是用程序检查结果有双线圈错误。
举报该问题
推荐答案 2019-12-15
这个可以现将plc
恢复出厂设置
,程序和错误就都清除了,然后重新下载一次程序试试。程序里双线圈最好也处理了。双线圈可以,但是最好不要,很容易乱。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FSFMv4vvvPMMM8qPS2.html
其他回答
第1个回答 2019-12-25
一般双线牵涉不会导致他的报警灯闪,应该可能是程序或者电池肯定没电。