向消防用电设备供给电能的独立电源称为消防电源。工业建筑、民用建筑、地下工程中的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘门、阀门等消防设备用电的电源,都应该按照现行《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)、《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)的规定设计。
若消防用电设备完全依靠城市电网供给电能,火灾时一旦失电,则势必影响早期报警、安全疏散和自动(或手动)灭火操作,甚至造成极为严重的人身伤亡和财产损失。因此,建筑电气设计中,必须认真考虑火灾消防用电设备的电能连续供给问题。如图6-1所示为一个典型的消防电源系统方框图,由电源、配电部分和消防用电设备三部分组成。
图6-1 消防电源系统方框图
1—双回路电源;2—高压切换开关;3—低压变配电装置;4—柴油机;5—交流发电机;6、10—应急电源切换开关;7—充电装置;8—蓄电池;9—逆变器;11—消防动力设备(消防泵、消防电梯等);12—应急事故照明与疏散指示标志;13——般动力照明
电源
电源是将其他形式的能量(如机械能、化学能、核能等)转换成电能的装置。消防电源往往由几个不同用途的独立电源以一定的方式互相连接起来,构成一个电力网络进行供电,这样可以提高供电的可靠性和经济性。为了分析方便,一般可按照供电范围和时间的不同把消防电源分为主电源和应急电源两类。主电源指电力系统电源,应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任。对于停电时间要求特别严格的消防用电设备,还可采用不停电电源(UPS)进行连续供电。此外,在火灾应急照明或疏散指示标志的光源处,需要获得交流电时,可增加把蓄电池直流电变为交流电的逆变器。
消防用电设备如果完全依靠城市电网供给电能,火灾时一旦失电,势必给早期火灾报警、消防安全疏散、消防设备的自动和手动操作带来危害,甚至造成极为严重的人身伤亡和财产损失。这样的教训国内外皆有之,教训深刻,不可疏忽。所以,电源设计时,必须认真考虑火灾时消防用电设备的电能连续供给问题。
配电部分
它是从电源到用电设备的中间环节,其作用是对电源进行保护、监视、分配、转换、控制和向消防用电设备输配电能。配电装置有:变电所内的高低压开关柜、发电机配电屏、动力配电箱、照明分配电箱、应急电源切换开关箱和配电干线与分支线路。配电装置应设在不燃区域内,设在防火分区时要有耐火结构,从电源到消防设备的配电线路,要用绝缘电线穿管埋地敷设,或敷设在电缆竖井中。若明敷时应使用耐火的电缆槽盒。双回路配电线路应在末端配电箱处进行电源切换。值得注意的是,正常供电时切换开关一般长期闲置不用,为防止对切换开关的锈蚀,平时应定期对其维护保养,以确保火灾时能正常工作。
消防用电设备
(1)消防用电设备的类型 消防用电设备,又称为消防负荷,可归纳为下面几类:
1)电力拖动设备。如消防水泵、消防电梯、排烟风机、防火卷帘门等。
2)电气照明设备。如消防控制室、变配电室、消防水泵房、消防电梯前室等处所,火灾时须提供照明灯具;人员聚集的会议厅、观众厅、走廊、疏散楼梯、安全疏散门等火灾时人员聚集和疏散处所的照明和指示标志灯具。
3)火灾报警和警报设备。如火灾探测器、火灾报警控制器、火灾事故广播、消防专用电话、火灾警报装置等。
4)其他用电设备。如应急电源插座等。
(2)消防用电设备的设置要求 自备柴油发电机组通常设置在用电设备附近,这样电能输配距离短,可减少损耗和故障。电源电压多采用220/380V,直接供给消防用电设备。只有少数照明才增设照明用控制变压器。
为确保火灾时电源不中断,消防电源及其配电系统应满足如下要求:
1)可靠性。火灾时若供电中断,会使消防用电设备失去作用,贻误灭火战机,给人民的生命和财产带来严重后果,因此,要确保消防电源及其配电线路的可靠性。可靠性是消防电源及其配电系统诸要求中首先应考虑的问题。
2)耐火性。火灾时消防电源及其配电系统应具有耐火、耐热、防爆性能,土建方面也应采用耐火材料构造,以保障不间断供电的能力。消防电源及其配电系统的耐火性保障主要是依靠消防设备电气线路的耐火性。
3)安全性。消防电源及其配电系统设计应符合电气安全规程的基本要求,保障人身安全,防止触电事故发生。
4)有效性。消防电源及其配电系统的有效性是要保证规范规定的供电持续时间,确保应急期间消防用电设备的有效获得电能并发挥作用。
5)科学性。在保证消防电源及其配电系统具有可靠性、耐火性、安全性和有效性前提下,还应确保其供电质量,力求系统接线简单,操作方便,投资省,运行费用低。