有关钢筋混凝土的问题

一、板下部钢筋贯通好还是不贯通好 11G101-1 没有说到板下部贯通纵筋的连接构造 是否就表示板下部钢筋不能贯通
二、梁拉钩是否像箍筋有一个起步距离(要示从距柱边多少开始),梁如果有加腋 那加腋区域内是否也要放拉钩

三、梁和墙拉筋弯钩的角度是多少,柱单肢箍两边的弯折角度是多少
四、主次梁相交处或者井字梁相交处 复加箍筋间距是多少
五、主次梁相交处复加箍筋加在主梁上是不是因为此处主梁受剪力比较大
六、主次梁混凝土浇筑的方向怎么走好

一、板下部钢筋贯通好,但钢筋长度有限,所以,一般在支座处断开 。
二、梁拉钩没有像箍筋有一个起步距离(要示从距柱边多少开始),梁如果有加腋 那加腋区域内也要放拉钩

三、梁和墙拉筋弯钩的角度是135,柱单肢箍两边的弯折角度是135
四、主次梁相交处或者井字梁相交处 复加箍筋间距是50
五、主次梁相交处复加箍筋加在主梁上是因为此处主梁受剪力比较大
六、主次梁混凝土浇筑的方向一般先主,后次
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-12
  一、板下部钢筋贯通好还是不贯通好 11G101-1 没有说到板下部贯通纵筋的连接构造 是否就表示板下部钢筋不能贯通
  答:能通则通。 11G101-1第92
页,板下部贯通纵筋的连接构造很请楚!
  二、梁拉钩是否像箍筋有一个起步距离(要示从距柱边多少开始),梁如果有加腋 那加腋区域内是否也要放拉钩
  答:设计有要求按设计做。设计没有要求按设计指定的图集做。
  三、梁和墙拉筋弯钩的角度是多少,柱单肢箍两边的弯折角度是多少
  答:11G101-1图集第56页画得明明白白!
  四、主次梁相交处或者井字梁相交处 复加箍筋间距是多少
答:概念模糊,主次梁相交处或者井字梁相交处相提并论,问附加箍筋?主次梁相交才有附加箍筋!附加箍筋间距是由设计计算决定的,当附加箍筋不能解决时就采用附加吊筋,有时附加箍筋附加吊筋同时并用。
  五、主次梁相交处复加箍筋加在主梁上是不是因为此处主梁受剪力比较大
  答:主次梁相交附加箍筋加在主梁上是因为主梁此处受到一个集中力。
六、主次梁混凝土浇筑的方向怎么走好
  答:应该说施工缝留在次梁上,根据这一原则。你说主次梁混凝土浇筑的方向怎么走好?
  你不要看。最快回答似乎答非所问!其实你细细嚼耒,其意非浅!!!追问

追答

    追问    答:

  一、11G101-1第93是(当钢筋足够长时能通则通),是提醒看图者,不要死板地按图集规定,当钢筋足够长时,也去把足够长的钢筋截断,再如图采用连接做!不好意思说,这太傻了!故说:(当钢筋足够长时能通则通)。

  并且都说框架梁的钢筋也是能通则通。也对!钢筋能通则通的原则。适用于板、梁,柱和所有构件。道理很简单:通的(原根)总比连接起来的好,这朴素的原理,不用解释。故不必进入规范。不要什么事都找规范。规范不会把这细小的,朴素通俗的原理也写进规范。

  三、拉筋和单肢箍的弯钩角度是多少  

       11G101-1确是有,但只画了一半,不过应该也是两边都一样,都是135°,而不应该一边是135°另一边是90°。

  答你另一边是90°,答者也跟你讲明了:现场可能不好施工,所以有一个会弯成90°。确实有!不能太死板了!这叫死读书,读死书,被书读死!顺便提醒你一下“拉钩”,今后不要对人家说S形拉钩是没有的!

  六、梁混凝土浇筑的方向,你可以详细说说吗?听听高人的见解,怎么走?为什么?

  还问怎么走?大家都告诉你:主次梁混凝土浇筑的方向,先主,后次。为什么?为什么分主次梁!主重次轻吧!次梁比主梁受力小,把施工缝这薄弱环节,留到次要结构,次梁上去。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-08-16

    图集上画出的是在支座处断开锚固的,没说就最好不要贯通,对于现场来说,可以在原材料长度范围内贯通,另外,如果标准层板很规则的话,也可以采用定尺长度;

    拉筋一般是挂在箍筋上的,所以应该也是50mm;

    箍筋、拉筋两个角度都是135°,现场可能不好施工,所以有一个会弯成90°;

    一般都是50mm,附加箍筋范围内的梁箍筋还是正常布置;

    主次梁交接处,次梁传递给主梁的剪力和扭矩,所以要在节点处设置附加箍筋,如果过大还要设置吊筋;

    先主后次

第3个回答  2014-08-16
公开招募社会有能力的企业是合理合法的。
招标公告3.4条内容没有错,因为不是普通的房屋建筑,是不常修建的构筑物,应该选择有业绩。
我到觉得房屋建筑工程施工总承包叁级资质且同时具备钢结构工程专业承包二级资质,是不是可能?