你好 在吗? 5.5千瓦补水泵扬程50米 向3.5公斤管道里面注水能补进水吗?

我是供暖行业的,我定压4.5公斤,管道压力为3.5公斤 ,每次向里注水时,水表跑得很慢 求教原因

1、供暖行业的,循环水回水定压4.5公斤,当管道压力低于4.5公斤 ,补水泵就应该自动启动补水,那么还应该设定达到多高压力时自动停泵。
2、不知道您的补水泵进口压力是多少?
如果补水泵入口压力低于负0.5公斤,再加上管道的阻力损失,那么您额定扬程5公斤的水泵,扬程就显得不足了,这时水泵的打水量肯定减少了,您每次向系统注水时,水表自然就跑得很慢。
如果泵入口压力高于负0.5公斤,就要考虑是否泵的出力不够,或者管道阻力太大,或者管道不畅通了。追问

补水泵入口在水箱底部,水箱高3米,补水泵出入口都是用的50的管,系统压力为3.5,我想调高补水压力,调整为4.5公斤,两台补水泵,都开也不行,单独开一个也不行,补水很慢,泵入口到出口很近,也就7米左右,泵中间管道有4个弯头,每个泵有两个阀门,水表后有一个阀门 ,求救原因,第一天好用 ,第二天就很慢了,管道也没阻塞

追答

这种情况首先应落实补水量的准确流量,通过水表流量看看水泵到底偏离额定流量多少?才好判定问题所在。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-14
高压系统具有专门注水泵,普通水泵效果差,你的高扬程泵压力差比较小所以水表跑得慢。