为什么我用plc外接一个dc24v中间继电器 无法控制220v的交流接触器 我是这样接线的

为什么我用plc外接一个dc24v中间继电器 无法控制220v的交流接触器 我是这样接线的 plc的com端接开关电源的正24v y0端接中间继电器的正端 开关电源的负极接中间继电器的负极 然后用中间继电器的常开5.9两个接点接交流接触器的线圈 220v进交流接触器的常开 出接220v电动机 以上是我的接线 可是当我启动.plc的时候 只有中间继电器的指示灯亮 而交流接触器 没有任何反应 是怎么回事啊

直接画了个示意图给你。上面的编号是元件上面对应的接线端子编号。你只是接触器不动,所以我就只画到了接触器。后面的电机就没画了。
对照着示意图检查一下。如果都是对的,那就只能说要么220V线路有问题,要么接触器坏了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-06
很简单的问题啊,PLC输出是有限制的啊,比如DC24V和AC22OV,负荷大了带不动,会经常烧点的。而且不安全,通过中继控制接触器就绰绰有余了。这是标准接线方式,经过无数事例验证的,安全可靠。。。望采纳,谢谢
第2个回答  推荐于2017-09-26
接触器的线圈也需要供电啊。你用5接L,9接到A1上,N接到A2上。就OK了。。追问

直流继电器上能接220吗能接

追答

直流继电器肯定不能接220啊,会烧掉的。你继电器是24。你继电器接的没有问题,只是接触器接的不对而已

追问

你不是说 我只要将220的火线接在5 9接在a1 a2接零线 就行了

追答

5和9是继电器的常开触点,只是通断的。5和9 最终是接到接触器线圈上的,线圈需要供电。我说继电器不能接220V意思是他的线圈不能接 220V。

追问

噢 也就是是直流继电器的线圈不能接交流 但是它的触电无所为是这样吧

追答

对啊,他的触点只是负责通或者断的,相当于开关。

追问

明白了 谢谢

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-12-06
中间继电器的常开5.9两个接点接交流接触器的线圈,这里有问题的,5.9吸合但是不带电。
如果接触器线圈是220VAC的,5接L火线,9接触器线圈的A1,接触器线圈的A2接N零线,即可。追问

其它不便吗

你的意思就是说不能用直流继电器去控制了?

追答

直流中继控制没问题的,按刚才说的改,其它不变。

追问

5接L火线,9接触器线圈的A1,接触器线圈的A2接N零线,可是这个是直流中间继电器不是交流的 也能接交流?

追答

直流中间继电器说的是继电器的线圈电压,现在你的中继是通过PLC来控制,其电压是24VDC了,5\9是常开触点,只是无源触点而已,限制常开触点的技术要求只有通过电流,而跟电压无关。你可以接220VAC、24VDC、110VAC等电压等级。

第4个回答  2013-12-06
某处出问题了 从新接一下追问

你真幽默