98度的热水左右用循环水冷却,冷却到50度左右,需要换热面积多少的换热器

热水每小时15T,循环水28度左右,压力4公斤。

板式换热器(阿法拉伐、舒瑞普)谁水换热的换热系数大约为3500.
热流体:进水98,出水50
冷流体:进水28,出水33(假设进出水温差5℃)
对数平均温差=(66-22)/ln(66/22)=40
换热功率=15000/3600*4.2*48=840kW
换热面积=840000/3500/40=6平米

以上是估算,不同换热器有不同的换热系数,即使同一台换热在不同温度,不同流速下换热系数也不同。追问

用双管程换热器呢?循环水流速大概3m/s

追答

换热器换热系数取1500,换热面积14平米

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-30
需要用BR0.2-1.0-8-E的换热器,能看懂吧