11问答网
所有问题
98度的热水左右用循环水冷却,冷却到50度左右,需要换热面积多少的换热器
热水每小时15T,循环水28度左右,压力4公斤。
举报该问题
推荐答案 2014-04-30
板式换热器(阿法拉伐、舒瑞普)谁水换热的换热系数大约为3500.
热流体:进水98,出水50
冷流体:进水28,出水33(假设进出水温差5℃)
对数平均温差=(66-22)/ln(66/22)=40
换热功率=15000/3600*4.2*48=840kW
换热面积=840000/3500/40=6平米
以上是估算,不同换热器有不同的换热系数,即使同一台换热在不同温度,不同流速下换热系数也不同。
追问
用双管程换热器呢?循环水流速大概3m/s
追答
换热器换热系数取1500,换热面积14平米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FSPMMS442Fv48P4PF4M.html
其他回答
第1个回答 2014-04-30
需要用BR0.2-1.0-8-E的换热器,能看懂吧
相似回答
大家正在搜
相关问题
计算换热器面积,
100℃的烟气通过盘管把40℃的水加热到80℃~需要多大的换...
5m³循环水从30℃降到20℃,需要加板式换热器,...
板式换热器换热面积如何计算?
知道了换热器的面积,和被冷却的介质量,如何计算需要的冷量?
求高人设计一个用暖气将水箱里的自来水加热到50度的换热器
换热面积如何计算