暖气并联,串联,不热,放气。

我家是小区锅炉集体供暖,前年装修改的彩暖,家中有四组暖气为1.8米*五柱,(管道走的墙里,用的铝塑管,立式暖气片,底进底出)好像是并联吧,我们这里是分户供暖,从楼道进屋反正一共有两根管,我家户型是南北一字三间,两边是卧室,中间是客厅,管道是从客厅进入屋内,然后分向两端的,问题是每年开始供暖时,都是最北边厨房的暖气先热,除了厕所的小暖气片以外其他的都不热,怎么放气也不行,把厨房的关了也不行,南边卧室和客厅的就是不热,每次我都是把南边卧室的暖气片摘下来,然后再把进水回水两个阀门打开放水,知道放出的水特别热时再把暖气片装上,然后再由暖气片上断的放气孔放一下气就行了,这边的卧室和客厅同时都会热的,可同时北端厨房的暖气片就不热了,这是怎么回事啊?我们家的暖气是并联吗?如果是各个暖气温度有差异,也不至于我上边说的那样一点都不热呀,还是暖气安装的有问题?在这样下去,我估计用不了两年暖气就会让我卸坏了呀,再说太费事了,而且还会把家里弄脏的,请各位大师帮忙啊!。。。。。
草图

呵呵呵呵呵 

看了你绘制的简略图,问题找出来了,就是单方面的问题造成的。

错误的并联,卫生间过快的泄压造成的。

   你们家的暖气管路设置不合理,不应全部采用并联。

   户内主管不知是不是均采用25的铝塑管。

   如果全部采用的是同一管径的铝塑管,管道末端暖气组的进出口压力就会比较接近,所以热水循环的速度就非常慢、或者就不循环。

   全部采用并联,入户后最近的暖气组泄压比较严重。

更改的措施如下图:

A:效果最好,工程量稍大一点,需动入口处,卫生间处,厨房及小卧。

B:只改动厨房小卧部分,工程量小、冬季需关闭越70%以上的卫生间供暖,房间的热量估计不够。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-21
如果你家有分水器就一定是并联的,处理你说的问题就是把南边离分水器暖气片边上的伐关小,如果暖气边上没有阀你可以把南边的分水器阀关小!
如果你家没有分水器就是串联,应该不会出现你说的问题。
第2个回答  2010-03-21
你到管道井看一看你家暖气水管上有没有管道过滤器,有就关水打开清洗,也许就热啦.
第3个回答  2010-03-21
按照楼主说的情况来看,估计是暖气安装的问题,请专业的维修师傅看看吧