箱梁侧模拆除时混凝土强度应达到多少

如题所述

拆模时间规定:
1、
非承重侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除,一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa
时方可拆除侧模板。
2
、芯模和预留孔道内模zd,应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时,方可拔除,拔除时间应通过试验确定,以混凝土强度达到0.4~0.8MPa
时为宜,抽拔时不应损伤结构混凝土。
3
钢筋混凝土结构的承重模板回、支架,应在混凝土强度能承受其自重力及其他可能的叠加荷载时,方可拆除,当构件跨度不大于4m
时,混凝土强度达到设计强度等级的答50%后,方可拆除;当构件跨度大于4m
时,混凝土强度达到设计强度等级的75%后,方可拆除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-14
1.
一般达到设计强度的50%即可拆除。
2.
还需视实际情况而定,例如混凝土结构跨度较大的,4m以上的混凝土结构需达到设计强度的75%方可拆除。
3.
一般小于4跨度的混凝土强度达到设计要求的50%即可拆除。