家庭照明电路的空气开关电流比线路的额定电流大多少?比电机又打多少?

请说具体点!谢谢

很好算,你可以按照1KW=6A来选择,把所有电器的功率加起来再乘以6A就行了,电线一般我们都是按照2.5平方25A,4平方32A,6平方43A,10平方59A的承受能力(这个承受能力是已经计算上富裕的量了,这样能保证在这个安数下电线不会烧毁,这是国标单芯铜芯线下)而三相电机我们是按1KW=2A来计算的。现在新建的小区都设计的比较变态了,入户电表10平方线,空开63A的。选择空气开关最好选择带漏电30ma的,如果有条件选择10ma的也行(10ma的比较少,能保证更安全)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-30
一板民用和有插座的配电系统才用漏电保护开关的吧。

如果真的需要,其实和选普通的开关没什么两样,就是要选用有剩余电流动作机构的型号,且PEN不能在相线没断开的情况下断开。

至于动作值如何镇定,可参考 剩余电流动作保护器 GB 6829—86

希望能有帮助