检测变压器物理参数的方法 急急急急急!!!!!!!!!!

要的是具体检测方法,最好是用一些常用的电子仪表就可以检测出具体参数,而不是用什么专业仪器直接接在变压器上 就可以读书的那种,请各位高手指点!!!
在线等!!!!!!
"要不就不说" 回答的很正点!!!
就是本人水平有限,有一部分没看明白,琢磨不透
就是这块:空载损耗的测试
可否详细解释一下为什麽要这样做,另有分值追加!!!

1)绕组直流电阻测量,没有专用的绕组直流电阻测量仪时可以用直流双臂电桥测量,大于10Ω的绕组应使用单臂电桥。带有分接开关的绕组应在每一档位上测量。注意测试结果应换算到温度20℃时的直流电阻。对于内部Δ接或Y接但中性点未引出的绕组,因为无法直接测量绕组的直流电阻,可先测出Rab、Rbc、Rca,然后将测试结果计算到每个绕组的直流电阻。用直流电桥测试大型变压器的直流电阻时,由于变压器绕组电感很大,充电时间会很长,必须等到电流稳定时才可测量到正确的直流电阻值。有条件可自制一个快速充电装置。
2)空载损耗的测试一般在变压器的低压侧进行,对于高压变压器,进行全电压空载损耗测定有一定的困难,关键是没有合适的电源,一般可以用一台容量足够的配电变压器升压后使用,要使用的表计有:低功率因数功率表2台(cosφ=0.2)、电压表3台、电流表3台,以及相应的互感器。需用设备为三相调压器一台、升压变压器(与被试变压器低压侧电压配合,低压侧小于时400V不需要升压)一台。将功率表接为二功率表法测量回路,电压表监视三相电压,电流表监视三相电流。试验时从电压为零时开始升压,三相电压电流应基本保持平衡,升到被试变压器电压额定值时,读出功率表读数(两功率表读数正常时应为一正一负),读数之和乘以互感器变比即为空载损耗。电流表读数(乘变比)即为变压器试验侧的空载电流。
3)短路损耗和阻抗电压测试,测试一般选在变压器的高压侧进行,将变压器低压侧三相短路,在高压侧加测试电压,表计接线类似于2),只是功率表应更换为cosφ=1的,逐步升高电压,当电流读数等于变压器高压侧额定电流是停止升压,读出两功率表读数,读数之和即为变压器的短路损耗(应乘互感器变比),读三电压表的读数,取三表的平均值,即为测试绕组的阻抗电压,除以绕组的额定电压即为阻抗电压百分比。
4)变比和接线组别测试,使用三相变比电桥,操作方法请参看说明书。电桥平衡后可直接读出变比、变比误差、接线组别。
5)带有有载分接开关的还应进行分接开关的动作特性和过渡电阻测试,没有专用仪器时可用双通道记忆示波器或光线示波器测试,测试方法和分析方法稍复杂,如有需要再述。
变压器的参数测定基本就是这些,当然全套试验项目的话还包括绝缘试验,油化试验等内容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-29
用LCR表检测~~~