超过100米建筑物消火栓的静压值和动压值分别是多少?

如题所述

1. 根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,超过100米的建筑物消火栓栓口静水压力不应大于0.8MPa。
2. 若静水压力大于0.8MPa,应采取分区给水系统。
3. 建筑高度不超过100米时,最不利点消火栓的静压不应低于0.07MPa。
4. 对于超过100米的建筑物,最不利点消火栓的静压不应低于0.15MPa。
5. 一般建筑的水枪充实水柱不应小于7米。
6. 甲、乙类厂房,超过4层的厂房和库房,以及超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100米的高层民用建筑,其消火栓的充实水柱不应小于10米。
7. 超高层建筑的消火栓充实水柱不应小于13米。
8. 喷淋系统的工作压力不应低于0.05MPa。
9. 以上规定旨在确保消防设施的有效性,保障建筑物的消防安全。
参考资料:第一文库网. 第一文库网[引用时间:2017-12-24]。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜