谁有高层建筑水电安装工程施工组织设计

如题所述

第一章 编制依据
1. 工程招标文件及招标书中“工程范围”;
2. ×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸;
3. 国家颁布的现行施工规范和操作规程;
4. 全国通用给排水、电气安装图集;
5. 本公司类似工程相关经验资料。
第二章 工程概况
××园三期位于××市××区莲花西路,由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层,地上最高三十层,框架-框支剪力墙结构,建筑面积52235.62m²。由×××建筑设计顾问工程公司设计,××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。
2.1 给排水工程概况
给水系统
1. 本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。
2. 本工程采用分区供水,地下室、室外部分和地上一至四层为低区,由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水,为保证供水点供水静压不大于40米水柱,五至二十层用减压阀减压供水。
3. 住宅室内给水管采用PP-R管,热熔连接;其他室外管道采用塑钢复合管,DN≤100mm采用丝扣连接,DN≥100mm者采用法兰连接。室外管道DN≤100mm,采用塑钢复合管丝扣连接,DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管,采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。
排水系统
1. 室内排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接,并在较长立管上设简易消能装置。
2. 室外排水管采用钢筋砼排水管,污水管采用沥青油膏接口,雨水管采用水泥砂浆接口。
2.2 电气工程概况
配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,消防及地下室采用NH-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。
消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷,设在事故母线段,待市电停电后,由柴油发电机供电。消防用电设备:如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电,在末端双电源切换配电箱处自动切换,其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源:干线采用阻燃电缆,当火灾确认后,由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。
本建筑物按第二类防雷建筑物设防。
从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环,所有引下线,建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。
住户卫生间应做局部等电位联结。
防雷接地、电气接地、信息系统接地及其它系统接地共用一个接地网,综合接地电阻≦1欧。
第三章 施工部署
××园三期水电安装工程是由我公司承建的一个大型建筑安装工程,公司本着对业主负责的态度,建立××园三期项目部,全权负责该工程的管理。本项目部将于各参建单位部门积极配合,服从建设单位及现场监理的管理,从严控制工程质量,同时抓好安全生产和文明施工,责任到人,实行目标管理,精心组织施工,以一流的质量回报业主。
3.1 施工准备
1. 根据工程进度计划、工程量、施工现场实际情况,作好人员、机械设备及物料进场工作,班组操作人员必须经过培训方可上岗,特殊工种操作人员持证上岗。
2. 施工前组织施工、质安盯丛乱有关人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料,结合现场实际情况掌握施工的重点、难点,提出设计中存在的问题,为图纸自审、会审做好准备。
3. 施工前技术负责人向操作人员详细技术交底,使全体操作人员领会设计意图,明明白白操作。
4. 必须熟悉技术规范、标准及施工方法。
3.2 组织机构
1. 实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全和文明施工负责。
2. 本工程将委派我公司高水平专业人员担任各管理岗位,负责对工程各专业施工管理。
3. 项目部组织机构
3.3 劳动需用计划
各工种低高峰期需用计划
3.4 主要施工机具计划
主要施工机具需计划表
3.5 分项工程进度计划
3.6 施工及验收依据
(1)合同图纸及设计修改,设备制造商提供的安装使用说明书
(2)电缆桥架安装88SD169
(3)线槽配线安装、塑料线槽、金属线槽安装96SD181
(4)变配电所常用设备构件安装88D263
(5)电缆敷设(合订本)D101-1~7
(6)常用低压配电设备及灯具安装D702-1~2
(7)建筑物、构筑物防雷设施安装D562
(8)接地装置安装86D563
(9)利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装86SD566
(10)等电位联结安装97SD567
(11)电气竖井设备安装90SD180
(12)阀门井S143P17-4、7
(13)钢筋混凝土化粪池S214(四)
(14)排水设备附件制造及安装S220P21-1~21
(15)排水管道基础S222P30-6
(16)排水承插管接口S222P30-12
(17)排水检查井S231P28-2~6、11~12
(18)竖槽式跌水井S234P11-5
(19)雨水口S235P19-2、3、8、11~14
(20)防水套管S312P8-1~8
(21)卫生设备安装99S304
(22)雨水斗01S302
(23)建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装96S341
(24)水池通风管、吸水喇叭管及支架90S319
(25)水表井及安装S145
(26)管道支架及吊架S161
第四章 主要项目的施工方案及施工方法
4.1 给排水管道安装工程
4.1.1 室内给水管道安装
1. 管材与接口
1)该工程采用新型安装材料,室内给水支管采用PP-R管,安装方式为暗装,其接口方式为热熔。给水立管采用钢塑复合管,连接方式为法兰连接。
2)管材及阀门应有符合国家或部门现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。阀门选择为DN<50mm时,选择截止阀;当DN≥50mm时选择闸阀或蝶阀。
3)远传水表的规格应符合设计要求及经自来水公司确认,表壳铸造规矩、无砂眼、无裂纹、表玻璃壳无损坏,铅封良好,有出厂合格证。
2. 施工工艺
工艺流程图为:
1)安装准备:认真熟悉图纸,核对各种管道座标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理,配合土建预埋、预留,并进一点核对位置及尺寸。
2)管道安装应结合条件,合理安排顺序,当管道交叉处发生矛盾时,按下列原则避让:
①小管让大管;
②有压力管让无压力管,低压管让高压管;
③支管让主管;
3)支管安装:
①安装前,结合施工图纸,将预留洞清理好,然后制作安装管道,安装时一定要掌握PP-R管的热熔方式:
a、切断管材时,必须使用切管器垂直切断,如果没有切管器,使用其它工具切断器材时,切断后应将切头清除干净,插入支承套管。
b、当热熔器加热到260℃时,管
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考