三阀组是由三个互相沟通的三个阀组成,其作用是将正、负压测量室与引压点导通或断开;或将正负压测量室断开或导通。不知道大家知道三阀组原理及结构特点是什么吗?接下来一起来看看三阀组详细信息吧!
三阀组原理:左侧为高压阀,右侧为低压阀,中间为平衡阀,当高低阀关闭,平衡阀开启时,正负压测量室压力平衡,当高低压阀开启,平衡阀关闭时,输入端压力分别为高、低压。仪表维修调零时,只需将正负压阀关闭,就可以进行。
结构原理
三阀组由阀体、二个截止阀及一个平衡阀组成。差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可
对变送器进行零点校验。三阀组可配接:3051、3095、1151、EJA、FX-2、FCX-A/C及霍尼韦尔ST3000系列等变送器.
三阀组阀体型号表示方法:
F
阀组
3
三阀组
5
五阀组
N
1/2NPT
R
RC1/2
E
SUS304或1Cr8Ni9Ti不锈钢
F
SUS316不锈钢
-0
无
-1
与阀体相同材料的引压接头,Φ20×1.5压紧螺母套
1
≤260℃
2
≤450℃
1
公称压力:16MPa
2
公称压力:32MPa
阀体型号选择:
结构特点:
左边高压阀为红色手轮,右边低压阀及中间平衡阀为黑色(或兰色)手轮。当关闭高,低压阀,打开平衡阀时,正、负测量室相通;当打开高,低压阀,关闭平衡阀时,输出端压力分别为P1、P2;当高、低压阀一阀打开,一阀关闭,平衡开启时,则两输出端压力均为P1或P2。
作用
在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”
1、在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C;
2、在介质充满管道,并趋近平稳、平衡后,逐渐打开A、B,使传感器两侧均匀施加压力;
3、最后关闭阀C,传感器开始正常工作;
4、关闭顺序与上述情况相反。
此外,3阀组还有其它作用,如运行一段时间后清洗管道,传感器部分不受影响(管路被旁通)。
以上就是三阀组阀体型号表示方法及选择、以及三阀组原理及结构特点的解析,三阀组在生活中的应用领域非常广,深受大家喜欢,希望以上内容对大家有所帮助!