消火栓的规定

消火栓由哪个部门建设,有哪个部门管理、维护,具体的规定出自哪个法律的哪条???
谢谢……

  消防栓设计规范
  室内消火栓
  一、 室内消火栓的选用应符合下列要求:
  1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
  2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
  3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
  4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;
  5、 消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
  当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
  SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
  6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
  7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

  二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
  1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
  2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
  三、设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。
  四、 设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。
  五、 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-31
你说的是室内还是室外? 室内消火栓一般是消防公司做,室外消火栓一般是有自来水公司做本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-03-31
消防法!
第3个回答  2023-02-14
杭州智缤科技有限公司,2019年被授予国家高新技术企业,是中国最早将智能消火栓批量推向市场的企业,是至今拥有中国最多智能消火栓专利的企业,是中国唯一一家全系列智能消火栓都通过了应急管理部技术鉴定的企业。致力于用“科技创新”来完成“让天下基础设施健康上岗”的使命。
公司业务范围涵盖:一体式智能消火栓、改造式智能消火栓、智能取水栓、智能压力计、智能液位计、智能流量计、智能井盖、智能气体监测器、智能阀门监测器等智能硬件的研发、生产、销售,提供智慧水务、智慧消防等综合解决方案的设计、软件开发、系统集成、市政智能化施工等服务。拥有一个研发中心、3个分公司、三个生产基地及多支灵活的工程服务队,产品销售及服务网已覆盖全国。
1、先后被认定为杭州市高新技术企业、杭州市雏鹰企业、浙江省科技型中小企业、国家高新技术企业、杭州市滨江区5050计划企业,产品获得多个奖项,如“中国设计智造国际化大赛DIA佳作奖”、杭州“市长杯”高价值知识产权创新创意大赛金奖等。
2、行业认证证书:物联网相关的质量体系、职业健康体系、环境体系三体系认证、信息安全认证、知识产权认证、消防CCCF认证、节水认证、信用等级AAA认证、售后服务5星认证
3、产品报告:产品已获几十份CNAS权威检测报告,获得三份国家级技术鉴定证书。
4、公司技术创新:行业专利占50%以上,排第一;“市长杯”知识产权大赛从2000多个项目脱颖而出获第一名;产品创新并细分20多款型号,已成为行业标杆典范。
5、当前已经实现34%的市场占有率,目前已打造“4首个”示范项目:中国首个全城覆盖项目,中国首个大型地下应用项目,中国首个接通城市大脑项目,中国首个隐形建设项目,超百个智慧园区、小区应用。采用“产品+服务”模式,慧百城计划已超过100座。
杭州智缤科科技有限公司
江林 13691664746 微信同号
第4个回答  2021-11-25
消防栓是由消防部门进行安全检查和管理,任何企业或私人不得故意损坏和拆除消防栓。
根据《中华人民共和国消防法》规定:
第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
其中,“消火栓”是指与供水管网连接,由阀门、出水口和壳体等组成的消防供水的装置,是扑救的防止火灾蔓延扩大的重要供水装置。
第二十九条 负责公共消防设施维护管理的单位,应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先通知当地公安机关消防机构。