一次部分简单的说就是一次主接线部分,主要设备就是断路器、隔离开关、接地开关、母线、电压互感器、电流互感器、避雷器、主变等等,主要作用就是输变电,电压等级较高,一般较多的有110kV,220kV等级的,设计上就是容量计算,选择合适一次设备,以及设备的安装等等,我搞二次的对一次了解不是很多。
二次部分是对一次设备的控制和保护,具体的说就比较复杂来,举几个例子,比如二次设备电源的分配,主要有环网和辐射两种方式,再如电压回路和电流回路的设计,各种控制回路、联锁回路和报警回路,以及二次设备的选择,各种保护装置,空开,电缆,继电器等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FSSvq242P.html
其他回答
第1个回答 2010-03-30
一次设计主要包括:主接线选择,设备(像变压器,开关,刀闸,电缆,避雷针,避雷器,接地网,互感器等等)的选择与校验,设备基建设计安装
二次:主要是保护配置,定值计算,二次电缆选择,及相关的保护装置选择等等
比较笼统,建议看看变电站图纸
第2个回答 2010-03-30
二次部分是为一次部分服务的,一次部分的动作是由二次部分控制完成,绝大多数的电路一次部分的电压等级高于二次部分的电压。
水平有限,班门弄斧,混点积分,买书看吧!
第3个回答 2010-04-01
二次设备主要是继电保护那块
相似回答
变电站二次设计
是
什么
意思
答:
一次部分是变电站内电气部分:变压器、断路器、刀闸、开关柜等
;二次部分主要是:变电站自动化监控系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化、系统及站内通讯、元件保护及自动装置、交直流电源系统、全站时钟同步系统、设备状态监测系统、二次系统图纸、辅助系统、二次设备组柜及布置等。二次系统设计就是...