这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中对感烟探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那烟感的保护半径可以达到6.7米,烟感之间的直线距离的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。
一般的用下面的这个公式来计算
其中
N——探测器数量(只),N应取整数;
S——该探测区域面积(m2);
A——探测器的保护面积(m2);
K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取
0.9~1.0。