烟感布置的距离一般多远

烟感布置的距离一般多远,看了一些消防图纸,从4米-10米都有

这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中对感烟探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那烟感的保护半径可以达到6.7米,烟感之间的直线距离的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。

一般的用下面的这个公式来计算

其中

N——探测器数量(只),N应取整数;

S——该探测区域面积(m2);

A——探测器的保护面积(m2);

K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取

0.9~1.0。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

布置烟感一般的都是按照实际面积来进行计算的。计算方法如下:

一般的用下面的这个公式来计算

其中

N——探测器数量(只),N应取整数;

S——该探测区域面积(m2);

A——探测器的保护面积(m2);

K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取

0.9~1.0。

本回答被网友采纳