在地下室剪力墙钢筋验收时发现剪力墙水平分布筋全部放在竖向分布筋内侧,不知可不可以,请教各位老师!
剪力墙下有同宽度的jL,这样剪力墙的混凝土保护层就达到45mm(墙厚250mm)是不是大了呀

        在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。 
  应当说明的是,习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行。 
      剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。 
地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-08
挡土墙和剪力墙受力方向不一样,挡土墙受力水平受力为主,剪力墙为竖向受力;因此设计将挡土墙水平钢筋设置在内侧。
第2个回答  2010-03-04
挡土墙和剪力墙受力方向不一样,挡土墙受力水平受力为主,剪力墙为竖向受力;因此设计将挡土墙水平钢筋设置在内侧。本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-08-28
按图纸设计要求