第1个回答 2010-03-08
熔断器选择:
1.对于以照明等电阻负载为主线路,可按线路总负载正常工作电流Ic选择。熔断器熔体的额定电流,If=Ic:;式中,If为熔体(丝)的额定电流(A)。
2.电动机熔断器的选择If≥(1~1.2)In;式中In为电动机的额定电流(A)。
空气开关(断路器中的一种),现在的家用空气开关一般都有漏电保护功能。
1.空气开关和漏电保护器起的主要起的作用不同,一般来说是串联连接,空气开关是在器具绝缘失效出现短路或由于机械故障导致大过电路情况下切断电源,起到保护电器和上游电源的作用。漏电保护器是在器具出现漏电,泄漏电流超过设定值时切断电源。从而起到保护使用者的作用。总空开一般大小选为总额定电流的1.5-2.5倍。
2.如果用空气开关做电机的短路和过载保护,要选电机用的,如果没有别的保护,选额定电流的0.95-1.05倍 。有别的保护,系数要放大。
接触器和继电器两者都是作为电器控制和自动保护的重要器件!例如,继电保护就比较讲究。
1.继电器通常指小功率的或者直流用途的继电器。
2.接触器通常指工业上用的强电电路的功率继电器。
电抗器
1.电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
2.由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得了显著的效果。
这些器件可看情况选用与变频器配合组成回路:
断路器:用来作总电源开关并切断负载;
熔断器:用来对过电流作快速保护,避免负载短路等烧坏变频器本身;
接触器:用来作变频器的电源开关,同时确保断电后不重启(一般大小选用额定电流的1.5-2.5倍);
空气断路器:用来对变频器的总电流进行限制,提供一种较慢的过流保护;
电抗器:用于滤除变频器产生的干扰谐波,防止谐波对上游供电系统的干扰和下游或附近弱点系统的干扰(有不同的安装位置),一般在我国好像有规定超过37KW(我大概记得是这么个值,不确定)以上的变频器必须安装电抗器的。
我们厂用变频器,前面都加空气开关,有时回加上个接触器,熔断器较少用。
电机不通过变频器控制时,熔断器或空气开关、接触器是必须的;而且接触器下还要接上热保护继电器,一般选用电机的热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
照明配电电器,多用小空开(断路器)和断路器,再有就是漏电保护器,防止漏电和被偷电。
你补我也补!先说明,自动空气开关,简称空开,它是断路器中的一种。
1.变频器前可加熔断器,也可加断路器;我们厂用变频器,前面都加空气开关(也就是断路器),有时会加上个接触器,熔断器比较少用。这中间有成本、可靠和安装方便的问题要考虑。
2.电热电器,前面还是用熔断器好。后面最好再加个空开。
3.关于组合么,楼上有位老兄提到过,是个建议你可以学习下《电工技术》《电工学》《工业与民用设计手册》,可书店购买,也可百度找到,不过一般PDF格式的居多。
第2个回答 2010-03-06
1》空气开关(断路器)作用与熔断器相似但优于熔断器,熔断器过载(过流)熔断,空气开关(断路器)自动跳闸;重新使用时,熔断器需换新熔芯,空气开关(断路器)只需重新合上即可。一般应用在设备上作为过载、短路保护的不频敏开关使用。
漏电保护器作用是在设备漏电时迅速跳闸,保障人员安全避免触电事故。普遍应用在家庭用电和设备外壳没有地线联接的电路中。
接触器和继电器作为远程小电流控制负载大电流的开、断的器件,普遍应用在设备的按钮启动和自动控制电路中。
电抗器的作用是限流、滤波,一般应用在灯具(日光灯、高压钠灯)镇流器、电源滤波(交、直流电路)电抗器、风扇电机调速器等。
2》变频器输入端首先经三相半控整流,滤波就应用到电抗器,以抑制谐波、减弱脉冲,以利于三相逆变输出更加稳定。
加热器前面只需设置空气天关、接触器控制即可。
3》《电工学》、《电工手册》、《晶体管整流电路》