220V功率为6000瓦电器需要多粗的电线和多大的电表?

家里新买了一台蒸饭车,标明220V,功率是6000瓦,
因为房子比较老怕出问题,所以想换新线和新电表,
原来的老电表上面标着3(6),我也不知道什么意思,不知道能不能用
谢谢了!
如果把功率降低到4000瓦的,我家是4平方铝线,我更换个电表,不知道能不能用?

220V功率为6000瓦电器,额定电流约27A,建议选择6平方线的铜芯电缆。电表可以选择40A单相电表。而老电表上的3表示额定电流,6表示最大电流。

拓展资料

普通的电表:我们现在家用电度表都是有功电度表,它记录是电器消耗的有功电能,无功电能是不记录的,对普通灯泡、电炉等电热丝加热元件消耗的只有有功电能,而一些有电感的或有容感的负载上(电机、电视机、空调、日光灯等),除了有功电能的消耗外,还有无功电能的消耗。

也就是说在有感负载的视在功率是有功功率与无功功率的矢量相加,它们之间相差90度,视在“度数”功当然要大于电度表记录的有功度数。

参考资料:百度百科--家用电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-06
原来的电表额定电流是3A,最大电流是6A,也就是可承受1320瓦的电器功率,所以你必须更换电源线和电表,6000瓦的电器,工作电流在30A以内,可使用6平方的铜芯线及40A的电表。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-05-23
220V功率为6000瓦电器,额定电流约27A。
建议选择4平方线的铜芯电缆。
4平方线的铜芯电缆明线敷设安全截流量约39A。
电表可以选择40A单相电表。
第3个回答  2010-03-09
老电表上面标着3(6),也就是标定电流3A,额定电流为6A。 蒸饭车,单相 220V,功率6000瓦,其电流30A左右,用铜芯6平有余量,这样比较安全。电表换20A的,它的额定电流40A。功率 4000W电流大约18A多一点,4平铝线最大载流量25A左右,用是可以用。不过裕量不大,线路上其它大电器慎用
第4个回答  2010-03-06
用6平方的塑铜线,40A的电表(我知道的家用电表最大的)。