bk-500的变压器380V.220V/220V.36V.24.12V如何计算?忘大虾们给个详细的公式并解释一下,小弟多谢了!!!

bk-500的变压器380V.220V/220V.36V.24.12V如何计算?忘大虾们给个详细的公式并解释一下,小弟多谢了!!!再三感谢!!

这里简单说一下:
二次容量:P2=U2I2,有几个绕组的,要求和 (VA)
一次容量:P1=P2/η η:效率 0.92
铁心净截面积:Q0=K0√P1 用变压器硅钢片 K0 1.25 (cm^2)
铁心毛截面积:Q0’=Q0/k k 0.93 热轧硅钢片
选铁心型号和叠厚:比如E I型的,中部舌宽×叠厚 (cm^2)
每伏匝数:N0=4.5×10^5/BmQ0 Bm 11000Gs
一次匝数:N1=N0U1
二次匝数:N2=N0×U2×1.06 1.06为补偿负载时的电压下降
一次导线截面积:S1=I1/δ=P1/U1δ δ:电流密度,可选2~3A/mm^2
二次导线截面积:S2=I2/δ=P2/U2δ
关于窗容的核算、绝缘、绕制工艺,此略。
供您参考。