制冷系统高、低侧工作压力都偏低,可能的原因是制冷剂过少。

制冷系统正常工作时,系统内产生高、低压力,并且有一一个正常的压力范围。制冷系统运行工况如压缩机转速、环境温度、风量等发生变化,系统内压力也会相应变化。如果制冷系统出现故障,如冷凝器散热差、制冷剂充注过多或过少、系统内有空气等,系统内压力也会出现异常现象,使空调制冷量不够,冷气不足。

气体压缩式制冷系统在工作时,从压缩机排气口---冷凝器---膨胀阀(毛细管)入口属于高压。部分。从膨胀阀出口——蒸发器——压缩机吸气口属于低压部分。力控制器的高压管接在压缩机的排气口;低压管接在压缩机的吸气口。两个管子分配带动压力感应件(膜盒或者波纹管)推动的开关即高压开关和低压开关。这两个开关都是为了保护制冷系统的,高压开关防止系统过载,低压开关用于防止系统泄漏或者堵塞,这两个开关只要一个动作了,都会停保护机,防止系统进一步损坏。

造成制冷系统低压偏低的原因和处理方法有以下4个:

1、膨胀阀开启太小。遇到这个问题的解决方法是:适当调节开启度,使其在不改变蒸发压力的情况下,加大制冷剂的输液量。

2、液体管上过滤器和电磁阀脏堵。遇到这个问题的解决方法是:清洗过滤器和电磁阀阀芯。

3、过多的润滑油和制冷剂混合在一起。遇到这个问题的解决方法是:检查油面计,油分离器回油装置是否正常,及时放油。

4、膨胀阀局部脏堵或冰堵。遇到这个问题的解决方法是:清洗干燥过滤器中的过滤网;更换干燥过滤器中的干燥剂。