什么样建筑需要做防雷设施

请教专业人士:我们自建一个厂房高度4.5米,里面安装机器,生产无机盐类产品,没有易燃易爆物品,且在我们厂房周围有许多比我们厂房高大的建筑物,请问是否需要安装避雷针等防雷设施?

GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范.pdf
里有详细说明
第1.0.3 条 建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。
第1.0.4 条 建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。
第二章 建筑物的防雷分类
第2.0.1条 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
第2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
一、国家级重点文物保护的建筑物。
二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
水泵房等特别重要的建筑物。
三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。
四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21
区、22区、23区火灾危险环境。
六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-08
《建筑物防雷设计设计规范》(GB50057-94/2000版)
建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:
1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
2.高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。金属烟囱应作为接闪器和引下线。
第2个回答  2010-04-20
根据你描述的情况,基本上不需要加装外部防雷器(也就是避雷针这些),不过不知道你的厂房与其它厂房距离多远,厂房之间的地网是否有连接等,因为这里涉及到感应雷和地位反击的问题,所以你可以先去厂区管理处问问情况。
第3个回答  2010-04-08
如果你的厂房在相邻的直击雷保护装置(避雷针,带、网)保护范围内,你可以不做直击雷保护,但你的防感应雷击措施还是要做的。
第4个回答  2020-12-07
近几年来,国家对防雷这一块抓得特别严,尤其是建筑这一块,全国各地的城市里高楼大厦拔地而起,不管是民用楼还是商业楼,都在纷纷不断的建起一栋栋高楼大厦。高层建筑需要做防雷,这是毫无疑问的,那么问题来了,究竟多高的建筑需要做防雷呢,总不能说我建个一层楼也要做防雷吧。所以这就要具体情况,具体分析,具体解决了。下面我们就一起来看看究竟多高的建筑需要做防雷安全措施。

其实建筑做防雷安全措施的话,不仅仅是根据高度,还要根据用途以及性质来决定的,现在电气设计和施工都是以人为本,安全第一,防雷接地一块现在都管的很严,按照理论来说泛指突出地面的建筑物,都需做防雷设施那么有这么一说,在建筑群体中,如果距离达到要求,而此建筑物比彼建筑低的话,可以不做防雷措施,但这是几年前的规范了。

要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗、栏杆的防雷接地,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,就比如上海地区一般在30或45米以上做防雷接地了的。

假如是一栋大概三层左右的别墅,达到了12米左右的高度,那么可以做防雷,但是要注意不要搞得太复杂,几根钢筋串联高出10-15公分加个引流带就可以了,不要刻意提高,那会增加中雷的几率的,也不要搞得太复杂,影响美观!12米的建筑中雷就几率比大树小得多!国家规定,15米以上才要3级防雷的!还有,引流带用镀锌铁带就可以了,电缆的电阻值太小会起到引雷作用的。

一般来说,建筑在施工之前都会有专门的设计师设计好图纸的,而图纸上面也会包含有了防雷这一块的设计,所以建筑工人在施工的时候按照建筑图纸上面进行施工既可以了的。

好了,关于多高的建筑需要做防雷这个问题就讲到这里了,如果还有什么疑问可以咨询深圳社保电子技术,相信大家看完这篇文章,对于多高的建筑需要做防雷也有了一定的了解,深圳社保电子技术提醒大家,要切记做好防雷工作,确保人身安本回答被网友采纳