结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列.规定:

1.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于- -次;

2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时, 取样不得少于- -次;

3.当一次连续浇筑超过1000m3时,同- -配合比的混凝土每200m3取样不得少于一-次 ;

4.每一 -楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;


5.每次取样应至少留置- -组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期同条件养护在600。以上,一般.从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达

到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。

流程:

一、前期准备

联系好劳务分包单位的资料员、监理公司的资料员、检测中心的实验室人员,制定好见证取样、送检的时间,以及最迟的检测参考数据(需有检测中心盖章)时间和最迟正式数据时间。


二、商砼站见证取样

协同监理、劳务分包单位人 员到商砼站材料堆积现场取样,并拍取照片作为见证,最后让商砼站出示了配合比作为填写送检报告的资料。

三、材料样品送检测中心

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考