混凝土振动棒浇到半径是多少

如题所述

混凝土振捣棒的振捣范围是300MM,所以在砼里振捣的间距不能大于500MM。

浇筑混凝土震动要求

1、混凝土浇筑过程中的分层.根据当时天气情况可做适当变动,一般不超过30cm。

2、使用插入式振动棒振捣混凝土时,移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍,即75振捣棒移动间距不应超过3.75倍×7.5=28cm,50振捣棒移动间距不应超过3.75倍×5.0=18cm;振捣靠近侧模的混凝土时,振动棒离侧模距离控制在5cm—10cm(不得大于10cm)。

3、插入式振动棒的振动深度,一般不超过振动棒长的2/3~3/4倍,对于两分层之间,应当插入下层混凝土5cm—10cm。同时,振动棒在振捣作业中不得碰撞模板、拉杆、钢筋及预埋件等,每一处振捣完毕后,应边振动边徐徐提出振动棒。

4、插入式振动棒在每一振动位置的振动时间不可过短或过长,过短则混凝土振捣不密实,过长混凝土产生离析,一般情况振动时间为20-30s,最短决不允许少于10 s。对每一振捣部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下陷,不再冒出气泡,表面呈现平坦、乏浆。(由于振捣时每棒的振捣时间根据混凝土塌落度大小而变化,所以这里不把每棒振捣时间作为评定振捣是否密实的标准。)

5、桩基混凝土坍落度为7~9cm,由于掺加了减水剂,拌合时间为2.5min,由于为搅拌运输车运输混凝土,搅拌时间可适当缩短1.5~2min。外加剂应先调成适当的溶液再掺入。

6、自高处向模板内倾斜混凝土时,为防止混凝土离析,应以串筒、溜管及滑槽等设施下落,自由下落高度不大于2m;倾斜高度超过10m时,应设置减速装置。 

注意事项

1、气温:混凝土的凝结时间与气温变化密切相关,气温升高则凝结变快,二次振捣的时间应提前,反之就要推后。另外,还应注意昼夜温差,对振捣时间适时调整。

2、水泥品种:掺有混合材料的水泥一般较纯熟料水泥凝结时间长,例如矿渣酸盐水泥较普通硅酸盐水泥凝结时间长。

3、混凝土强度等级:在其它条件相同的前提下,强度等级高的混凝土凝结时间短。

4、坍落度:一般情况,凝结时间随坍落度增加而有一定的延长。但是在高温季节,混凝土的凝结时间受坍落度的影响很小。

5、水灰比:二次振捣对小水灰比的混凝土增强效果好,对水灰比大的混凝土增强效果较差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-30
砼振动棒常用的有50mm、30mm直径的两种,在一般情况下,振动作用半径约为振动棒半径的8-9倍。参照《公路施工手册基本作业》2004年8月第1版人民交通出版社。
振动棒的规格有25、35、50、70、85、100等型号。振捣时应快插慢拔进行循序振捣,以免漏振。直径较小的用于构件截面较小的部位,直径较大的用于构件截面较大的部位。一般使用方法是直上直下,快插慢拔,使砼表面无气泡,砼不再显著下沉,有浮浆即可。插点间距一般在1.5倍的振动棒作用半径,一般振捣时间在20-30S。