15千瓦气泵一启动偶尔会跳闸是什么原因,用的是三相电,一天大概会跳4次左右?

如题所述

电机在启动的时候,电流会瞬间变大到额定电流的1.7倍左右,断路器此时有可能会因大电流而跳闸保护。
断路器可以选择电机使用的“D”型,然后选择额定电流大一些的,就能解决这个问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-29
如果是偶尔跳闸也在启动的时候。那么建议更换大一点的空气断路器。15千瓦额定电流应该是30安培。换个63A到100A的试一下。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-29
电机启动时电流比较大,你根据你的电机功率换一个大一点的开关试试。
第3个回答  2020-04-30
空开太小,换掉就可以
第4个回答  2020-04-29
1,瞬间启动电流过大