求问,三桩承台的配筋是怎样的?

如ΔB:12Φ28@120×3/Φ12@200 其中120×3是三个方向的布置,120是间距,那个间距是怎么来的?有相应的规范吗,还有Φ12@200 这个分布筋是怎么配筋的,有相应的规范吗?

三桩承台的受力主筋,分布筋,钢筋直径等等,都是由设计者规定制图的,施工人员按图施工就行了,特别注意的是不管是方桩或圆桩,从桩的内边到承台外边缘,受力主筋水平段长度,如果能满足图集规范要求可以不做弯拐,满足不了就得伸直承台外边缘弯拐10d,分布筋不需要带拐,直接按承台宽度减两个保护层下料就行,三边都一样,具体情况可见下边裁图(你的采纳是我前进的动力)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-04

三桩承台的配筋方式的构造有图集,11G101-3或16G101-3. 但是,图集上不可能规定钢筋等级、直径、间距、根数!这是设计的结构师根据计算需要确定的,这就像平法图集上所有标注一样,图集是规范要求的细化,是指导设计、指导施工的,并不是具体工程的图纸。题目的标注与图集不一致,你应及时与设计人沟通,确认!

本回答被提问者和网友采纳