排烟管道是 高压系统吗?

根据通风与空调规范GB50243-2002,主控项目里排烟系统风管钢板厚度可按高压系统,那在计算排烟系统风管量的时候,风管的厚度是按表格中的高压系统计算吗?有按中低压系统的时候吗?

大部分属于中低压系统!高压系统应该属于人防方面的排烟!民用排风(烟)是按照中低压系统计算!!!看风机的选型就可以!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-13
貌似你看的4.2.1条里的内容;
4.2.1条说的是*设计无规定*时,*金属风管*,板材厚度按4.2.1-1表;注意条件哈,优先看设计选用的风压,根据低压中压高压划分来计算
第2个回答  推荐于2016-04-30
排烟管道属于中低压系统;
通风管道是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管,风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分:一般有:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等。