我有台没备用的前端用的是三相四线漏电开关,不接地线正常工作,接上地线漏电开关就跳闸是怎么回事?

如题所述

接上地线漏电开关就跳闸,说明设备绝缘不好,检查设备绝缘。
 漏电开关常见跳闸原因如下:

  1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
  2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
  3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低等。
  漏电开关不能正常合闸检查方法:
  1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
  2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
  3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-22
这样现象说明设备的对地绝缘电阻不够
用摇表测下设备的绝缘电阻,正常应该大于2兆欧,你的这种情况最多几百千欧
第2个回答  2016-12-21
接的零线还是地线?追问

接的地线

追答

接地线肯定跳闸啊,漏电保护器就是防止接地漏电的

第3个回答  2016-12-21
就要啊,你接的是开关上的零线还是设备上的地线?追问

设备接的是漏电开关零线,地线我是打在地上的,

设备上本身用的是空开。

设备只要接上地线漏电开关就跳。

追答

你这种情况,主要检查零线和地线有没混接的地方,零线有没搭铁的地方,还有有的电麦箱里有一排零线桩有一排地线桩,别搞混了。

追问

这些都没有,这种现象我第一次遇到,所以我不明白,求您帮忙解决。

电箱里装的有互感器没有接地线,跟这个有关系吗

追答

我觉得和互感器是没关系的。你还是找个当地电工问一下吧,让他用摇表测一下。