急求72kw 用电器用三相电需要多大的铜芯电缆?

急求72kw 用电器用三相电需要多大的铜芯电缆?

72kw 用电器电流大约是140A,可以选用70平方铜芯电缆 (穿管额定载流量170A左右)
如果是明敷,可以选用50平方电缆(额定载流量180A左右)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-02-04
如果72KW电器为一台设备,则其计算电流为:72/(0.38×1.732×0.8)=140A
如果敷设条件便于其散热,则选用50平方即可,否则选用70平方。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-12
120A.... 电流35平方铜线安全载流为190A,线每降一格电流下降50A,每增一格加50A,即25平方150A,16平方100A,50平方240A,…… 70平方大概是300A左右,建议你使用35平方的就可以了
第3个回答  2009-07-17
用标准的35就够 建议用50的 多不了多少钱
保险