消防泵和喷淋泵到底是应该设成手动还是自动?

我见过很多物业都设为手动,万一火灾能来得及吗?
有没有规范要求?具体是怎么要求的?

设为手动,万一火灾是来不及的,消防泵和喷淋泵电控箱上必须设置自动。消防泵的启动方式是在每层消火栓处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换

参考资料:火灾自动报警系统设计、施工规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-09
规范上没有要求必须手动或者自动。

消防局要求喷淋泵必须自动,但是怕误动作,往往都在手动位置,如果着火了,高位水箱和稳压管的水够维持一段时间了(约10分钟),这个时间内手动启动喷淋泵,还是来得及的。
消火栓泵本来就是手动控制的,不会设计成自动启动。
第2个回答  2009-07-08
不是很多物业都设为手动,是基本上都设为手动,除非有特殊情况.
火灾报警的时候在控制器上会显示消防泵和喷淋泵的启动请求,允许之后启动.
规定要求是联动,但出现误报就麻烦了.所以现在都用手动.
第3个回答  2009-07-08
自动的话设备比较容易损坏啊,日夜地开着,而且发生火灾的几率比设备的损坏低很多,所以为了节约钱,只要经常有人值守,可以关闭一些次要的自动设备,另外设备开久了可能会失灵呢。