问个问题,50平方电缆用多大空开合适

如题所述

50平方毫米铜线,选用250A的空气开关

50平方毫米铜线,导线电流密度=5A/mm²,电流=50x5=250A。

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

空气开关大小及常用规格:

万能式断路器:

壳架等级规格:1600,2000,3200,4000,5000,6300A。

额定电流In:200,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000,5000,6300A。

塑壳断路器(含小型断路器):

壳架等级规格:63,125,225,400,630,800A。

额定电流In:1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,180,200,225,315,350,400,500,630,700,800A。

一般家用规格是16,20,25,32,40,50,63这几种比较常用。


以上内容参考 百度百科—空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-17

50平方对应的经济电流密度在3-4之间,建议160A空开合适。

一般空开要比电缆允许载流量略小,以确保不会出现空开没跳闸电缆起火的事故。

本回答被网友采纳