如何判断接触器上的一对触点的两个接线柱?

如何判断接触器上的一对触点的两个接线柱

交流接触器各个接线端识别
两个NO是常开辅助触点,与启动按钮两端并联作为启动后的自锁控制,A1、A2是交流接触器的线圈两个接线端。
通常三相交流接触器上下两端各有三个主线、两组辅助触点接线端和一组控制线圈端,三个主线接线端分别接三相交流电的ABC三个相线,通常上端三个接输入,下面三个接输出。两组辅助触点分别在两侧,都有常开和常闭触点可用,用法很多,根据需要连接。控制线圈是当线圈通电后,交流接触器吸合,主回路接通,辅助触点的常开转换为接通,常闭触点转换为断开。
  电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。
10-151003133131636.jpg
图1

10-15100313314H42.jpg

图2
  所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。
  图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。
  图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。
  电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。
  电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。
  停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。
  图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可。电工图纸中一般无"·"。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-30
1、这个用万用表测量就行,阻值在几十欧姆到几百欧姆的范围内的连个接线柱就是线圈,在0欧姆到几百毫欧姆的是触电接线柱,还有一种是常开的,你要用排除法了,先排除线圈的两个接线柱,然后电阻无穷大的是触电接线柱。这是针对一组触电的测试。两组触电你要根据脚位,加上测量的结果来判断了。

2、热继电器常闭触点和接触器线圈先后位置没有明确规定。
但是按照接线图,热继电器的触点都是在后面,但是也有在前面的。
具体要看电器原理图,根据电器原理确认。