推荐答案 2016-12-16
带不动,超配了。格力变频多联机的超配率最高不得超过135%,你的配置已经到了139%了。格力5代机超配超过135%就无法调试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Fq2qM2qP4PP72q8qqFM.html
相似回答
格力中央空调一拖五
,140
外机
,客厅
71
,主卧
36
,3个卧室 各25,共计182,这 ...
答:
超配了的。你客餐厅71㎡×200/W的冷负荷=14200W,需要两台7100W的内机;主卧36㎡×
180
/W的冷负荷=6480W,需要一台6500W的内机;三个卧室25㎡×180/W的冷负荷=4500W,需要三台4500W的内机;共计冷负荷=34200W;连接率最好是到120%或是130%。