电压突然升高,烧毁了所有电器,懂电的来。

下雨前,电压突然升到380,家里电脑,空调,微波炉,电磁炉,DVD,路由器,猫,影响,功放,电扇,都烧了,邻居的也一样,但是我家的没有冒烟,其它邻居家有冒烟的现象。
电压突然升高早成的电器损坏,还能修吗?家里瞬间一贫如洗了。哎~~~

电压突然升高,烧毁了所有电器分析如下:

变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。在三相四线制(380/220V)供电系统中零线的主要作用是:

1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;

2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;

3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。

如下图所示,在三相负载不平衡(A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大)的情况下,零线一旦断线,将产生严重后果。

扩展资料:

1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为:

(1)触点式电压调节器

触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动频率慢,存在机械惯性和电磁惯性,电压调节精度低,触点易产生火花,对无线电干扰大,可靠性差,寿命短,现已被淘汰。

(2)晶体管调节器

随着半导体技术的发展,采用了晶体管调节器。其优点是:三极管的开关频率高,且不产生火花,调节精度高,还具有重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、电波干扰小等优点,现广泛应用于东风、解放及多种中低档车型。

(3) 集成电路调节器

集成电路调节器除具有晶体管调节器的优点外,还具有超小型,安装于发电机的内部(又称内装式调节器),减少了外接线,并且冷却效果得到了改善,现广泛应用于桑塔纳。奥迪等多种轿车车型上。

(4) 电脑控制调节器

由电负载检测仪测量系统总负载后,向发电机电脑发送信号,然后由发动机电脑控制发电机电压调节器,适时地接通和断开磁场电路,即能可靠地保证电器系统正常工作,使蓄电池充电充足,又能减轻发动机负荷,提高燃料经济性。如上海别克、广州本田等轿车发电机上使用了这种调节器。

2.电压调节器 [1]  按所匹配的交流发电机搭铁型式可分为:

(1)内搭铁型调节器

适合于与内搭铁型交流发电机所匹配的电压调节器称为内搭铁型调节器;

(2)外搭铁型调节器

适合于与外搭铁型交流发电机所匹配的电压调节器称为外搭铁型调节器。

在使用过程中,对于晶体管调节器,最好使用汽车说明书中指定的调节器,如果采用其他型号替代,除标称电压等规定参数与原调节器相同外,代用调节器必须与原调节器的搭铁形式相同,否则,发电机可能由于励磁电路不通而不能正常工作。对于集成电路调节器,必须是专用的,是不能替代的。

参考资料来源:百度百科 :电压调节器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-16

1、电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。

2、这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表电压。

3、电源是给用电器两端提供电压的装置。电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。

4、串联电路电压规律:串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。

公式:ΣU=U1+U2

5、并联电路电压规律:并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。

公式:ΣU=U1=U2

6、欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路。

(1)串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2

(2)并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2

参考资料:百度百科-电压

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-08

1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作;

2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;

3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度也越严重。

 4、由于零线断线造成的三相电压畸形,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失;

 5、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电。这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。在低压三相四线制(380/220V)供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡。为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,零线的截面不得小于相线截面的1/2

第3个回答  2009-07-26
首先你要明白现在的家电为了节约成本,再加上现代社会供电的质量的提升,基本没有保护措施,除了一根保险丝,但是保险丝熔断需要时间,而且电压由220升到380对于非压敏保险丝来说反映是迟钝的,而电子元器件确是很灵敏的,瞬间的高压很容易将一些集成电路瞬间击穿。有人提到什么单独供电模块等等,其实这是废话,哪个电器不是单独供电模块?整理和滤波这是必须的,难道这也成为单独供电的象征?一般的电器只对电流有保护措施,对于电压的保护不多,而且家用电器电流保护保护的主要目标不是机器而是防止起火,电压保护必须有断路器,请问有几个家用电器里有断路器?我看只不过是一个保险丝玻璃管而已。不冒烟不代表电子元器件没有损坏,特别是集成电路的击穿你基本察觉不到,当然通电很长时间的另当别论,不过由于过压造成的精密电子元器件击穿后,保险丝才熔断的不胜枚举。不知道楼主的380V环境持续时间,如果家里的总供电箱有过压保护开关的话,那么相信机器损毁率应该不大,可以低成本修复,如果很长时间的话,那就另说了,根据你的描述我估计不工作的电器,插头也是插着的,现在很多电器的总开关控制的不是变压器输入,而是电压输出到工作端的电路,如果是机械开关的,而设备又没有打开的,那么你顶多烧毁的是变压器或者整流二极管或者滤波电容的击穿,对于电子开关那你会很惨,即使电子开关没有闭合,开关电路也是工作的,同时工作端也是有弱电的,这时如果一旦开关三极管击穿,那么你的工作端直接承受高电压,损失是最严重的。
我给你看了一下:
我估计除了功放,电扇外,其他设备的损毁率是最高的,而且我说的功放和电扇是机械开关的设备,如果这些电器在工作时产生这样的事故,那么我不说你也明白了。
修,只要是电路板没有严重损坏,是可以修的无非是换几个元件而以,一个集成块平均价格下来也得个十来块,大规模的就更贵了,建议要修的话去大店或者找朋友帮忙修,千万别被黑了,其实真正修理的费用是不高的,很多是黑心商。
话题说回来,不打雷哪里来的动力电压?而且恰好是380V?我建议楼主察看附近的环境有没有施工单位,如果有搭线事故完全可以找施工单位理赔,如果附近没有状况,就找供电公司,无故怎么会来高电压?这里不用牵扯什么证据了,既然不是你一家,说明这是范围供电出现问题,供电公司肯定会调查。

最后给楼主提个醒:
装修的时候为什么不加装保护输入开关?
譬如过压保护开关,过流保护开关,漏电保护开关等等?一个开关不过100来钱
第4个回答  2019-03-08
电压突升到380,可以联想到我国配电网民用电线电压是380,相电压220.也就是说突然由相电压变成了线电压。由此现象可以推断出发生了单相接地故障。当发生单相接地故障的时候故障相因为接地了没有电压,非故障相由原来的220升高根号3倍也就是380v
电压过高造成了用电设备的电压击穿,具体的就像是一些二极管,三极管之类的电力电子器件被破坏,再加之有电压突变情况,邻居家冒烟很有可能 就是首先由电容爆炸引起的。整个电路几乎都是这些电力电子器件组成的。所以建议重新买新的