变压器输入端与输出端共用中线

这样会有问题么?在未连接电源的情况下,用电表测量输出端三相端子与地线间电阻为零。输入端中线与地线之间电阻也是零。量了另外一只变压器,中线在输入和输出端没有共用,所以就没有输出端子与地线电阻为零的问题。

现在是拿掉了地线在用,因为害怕输出相通过地线漏电。
补充一下:
是TNS系列三相交流稳压电源。
现在不敢接地线,因为线下用电表量输出相是接地的。

谢谢您的答复。
两侧都是Y型,三相四线制。
用绝缘电阻表量过,拿掉中性线之后测各个端子对外壳的绝缘,都是没有问题的。
但是因为输入和输出共用一根中线,这样输出相端子量起来就通过N线与地相连了(因为中性线是相线的公共端,而中性线与地线间电阻本来就很低)。另一台变压器没有共用配电室中性线,就不存在这样的问题。

haitao921,谢谢您的答复。

再想问一下,重复接地指的是什么?
我查资料好像是为防止中性线在某一段断路而采取的安全措施,在每个变压器中性线都要重复接地。
象我们这样的380VAC-220VAC变压稳压电源的中性线有必要单独接地么?

们用的动力电,一般都是三相四线制,其中一根是零线,这根零线与大地相通的,它的对地电阻要求小于等于4欧,这样即使单相工作也能保证用电电压稳定。
输入与输出共用一根中心线,这样一点问题都没有。
你把输出中性线去掉,在三相用电负荷平衡的情况下,是可以的,但是,如果输出端一相负荷断开,剩余的两相负载他们的用电电压就会发生变化,烧毁电器,因为其中一相电压升高,另一相电压降低了。
你用万用表测量的是直流电阻,变压器工作时是交变磁场,用到的数据是感抗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
我们用的动力电,一般都是三相四线制,其中一根是零线,这根零线与大地相通的,它的对地电阻要求小于等于4欧,这样即使单相工作也能保证用电电压稳定。
第2个回答  2009-08-03
“用电表测量输出端三相端子与地线间电阻为零。输入端中线与地线之间电阻也是零。”
①因你测的是直流电阻,又不知是何种变压器,不好判别。
②最好按照工作频率加信号测试。
它的输入为三相四线制,星形(Y形)接法。不会出现三相端子与地线间电阻为零,看看是否有绝缘破损。(知道你在联系我但我在会话栏里看不到你的发言)