这样会有问题么?在未连接电源的情况下,用电表测量输出端三相端子与地线间电阻为零。输入端中线与地线之间电阻也是零。量了另外一只变压器,中线在输入和输出端没有共用,所以就没有输出端子与地线电阻为零的问题。
现在是拿掉了地线在用,因为害怕输出相通过地线漏电。
补充一下:
是TNS系列三相交流稳压电源。
现在不敢接地线,因为线下用电表量输出相是接地的。
谢谢您的答复。
两侧都是Y型,三相四线制。
用绝缘电阻表量过,拿掉中性线之后测各个端子对外壳的绝缘,都是没有问题的。
但是因为输入和输出共用一根中线,这样输出相端子量起来就通过N线与地相连了(因为中性线是相线的公共端,而中性线与地线间电阻本来就很低)。另一台变压器没有共用配电室中性线,就不存在这样的问题。
haitao921,谢谢您的答复。
再想问一下,重复接地指的是什么?
我查资料好像是为防止中性线在某一段断路而采取的安全措施,在每个变压器中性线都要重复接地。
象我们这样的380VAC-220VAC变压稳压电源的中性线有必要单独接地么?