将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)
模拟量输入模块可以通过DIP拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
DIP拨码开关的具体设置请参照《S7-200系统手册》。
输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例:
图1. 四线制-外供电-电流型信号接线
图2. 二线制-电流测量接线
为了防止模拟量模块因短路而损坏,可以在传感器回路中串入一个750 Ohm电阻。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。
上图中的L+和M属于为模拟量模块供电的电源。如果使用其他外接电源,只要用相应电源的输出端取代上图中的L+和M,而且要使M和模块供电的M连接起来。
图3. 电压测量
一个模拟量输入模块也可以同时连接两线制信号和四线制信号。