SMC数字压力开关为何只有输出;如何设置下限,不能设置下限吗?

SMC数字压力开关为何只有输出,没有输入啊;另外,它只能设置下限,不能设置上限吗?怎么设置啊,头疼死了。
型号ZSE30A(F)/ISE30A

数字压力开关 只有输出,没有接受输入的可能。
可以设置上下限,请将模式更改为 上下限比较模式,
默认的是迟滞模式,只有一个参考值和一个迟滞H可以设置追问

只有输出我是明白了,但是为什么有两个输出呢,一个不就可以吗?
上下限是那个设置啊,没有找到啊

追答

两个输出点,每一个都可以单独设置 上下限
常按SET 键,出现 F_0是单位设置 ;
F_1就是out1的设置,
F-2是OUT2设置,
左右键切换F-0,F-1,F-2......F-99,切换到F-1,按一下SET,进入 F-1的设置,交替显示 OUT1和HYS时即可切换模式,这时候按一下左右键,会变为 OUT1 和 yin交替,SET确认,后续还可以设置 常开常闭,颜色等,详情请跟厂家要一份中文说明书,或者设置软件
左右键切换,单按set键下一步,