50个千瓦的电机要用多少安的断路器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-08
50千瓦的电机一般的都是三相380V电源,P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)可以算出电流在89A左右,断路器选择的容量要在额定电流的1.2倍以上,所以应该为106.8A以上的断路器,选用120A即可,如果环境散热条件不好可以适当加大。
老电工一般有简单算法,一般380V设备每千瓦约为2A电流,50KW即100A电流,跟上面不同主要在功率因数的取值不同造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FqS7Fvv8FqM7SM7qqMM.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-29
1、经验公式标明,对于常用的三相电动机来说,千瓦 x 4 ,就是选择熔断器的额定电流值公式: 50KW 三相电动机,可以采用 200 A 的
保险丝
。
2、
额定功率
50 KW 的三相电动机,额定电流约 100 A 左右,选择保险丝容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取
平均值
2 倍,正好是 200 A 。
3、如果是较重的负载,启动时间会较长,那么选择保险丝也应该增大一档:重负载时可以使用标称值 400 A 的保险丝。