层间侧向刚度比不满足该怎么调整?

*** 底框计算结果 ***
底框总倾覆力矩(kN.m): 20877.75
剪力墙抗震等级: 2
--- 各角度下的地震剪力和层间侧向刚度比 ---

计算角度: 90
地震剪力: 3592.87
层间侧向刚度比: 1.05 (满足)

计算角度: 0
地震剪力: 3592.87
层间侧向刚度比: 0.83 (不满足)
(各榀框架的地震力和柱子附加轴力见底框计算结果图)

说明你的侧向刚度不够,一般要求下层刚度比下层刚度要强一些,如果上层刚度比下层还强很多,就容易形成薄弱层。所以,你可以考虑在薄弱层增加框架柱截面面积,因为0.83也差不了很多,应该就能满足规范要求了。